请教:冰蓄冷的制冷机组和一般的冷水机组有什么区别
huan8655
huan8655 Lv.2
2005年10月17日 10:21:59
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位高手冰蓄冷的制冷机组使得冷冻水出水温度降低到零下,跟一般的机组比在那个地方构造不同了?一般机组如果出水温度降到零下运行会有问题吗?

请教各位高手冰蓄冷的制冷机组使得冷冻水出水温度降低到零下,跟一般的机组比在那个地方构造不同了?一般机组如果出水温度降到零下运行会有问题吗?
免费打赏
quandunhai
2005年10月18日 11:20:51
2楼
针对以上朋友的问题.我的回答如下:冰蓄冷机组系统增加了一套蓄冰槽,当然系统自控也比常规电制冷系统复杂一些,其次你说的并不是冷冻水出水温度零下,只是相对常规电制冷的7度出水温度低而已,一般只有2度,这主要是通过添加防冻剂(液)来降低水的凝固点,还有你说的一般机组如果像冰蓄冷那样,出水温度零下,会是什么后果,你也就明白了,那就是机组蒸发器结冰冻裂.
回复
jrzhp
2005年10月18日 15:42:36
3楼
一般的冷水机组设计进水温度12℃,出水温度7℃,如果出水温度降到零下运行蒸发器就会冻裂。冰蓄冷冷水机组,设计进水温度-5℃,出水温度-10℃(该机组采用乙二醇水溶液,故水温可低于0℃而不会冻结)。
二种机组构造基本相同,只是设计蒸发温度不同,载冷剂不同,控制系统参数不同而已。

回复
huan8655
2005年10月18日 19:32:55
4楼
那就是说冰蓄冷机组的蒸发器和压缩机需要能满足低温工况的才行了,不是所有机组都能达到的是不是。
回复
quandunhai
2005年10月19日 09:15:27
5楼
可以这么说,但是补充一点,目前获取低温工况运行,主要是通过一是用密度25%乙二醇水溶液,它的凝固点低,这也是主机蒸发器进出液温度低的原因,(工程上说的是二次冷媒)通过与冰槽或板换里的水进行二次交换,(这时水,也就是末端使用的水)而水主要是通过加防冻液(剂)来降低凝固点,所以冰蓄冷空调通常它的进出水温度都比常规低,只有2-5度,这也延伸出一个新科题,就是大温差(水温\风温)
回复
cuiguangy
2005年10月19日 19:56:25
6楼
简单说就是冰蓄冷需要双工况机组!



回复
烟雨江南
2006年01月12日 23:20:33
7楼
采用乙二醇二次交换进行冰蓄冷能耗太大(二次换热),采用开式蒸发系统(一次换热)才是冰蓄冷的发展方向。
回复
xuwenbin98
2006年01月13日 09:20:29
8楼
对上楼的说法不敢苟同.冰蓄冷系统最早研究的就是开式系统,因为一次换热可靠性较差且技术难度大,机组投资较高等原因,所以二次换热得到较广泛的应用.而且用开式系统(一次换热)也未必比二次换热系统节能.
回复
quandunhai
2006年01月13日 09:22:25
9楼
9楼说法极是呀,应该说一次换热未必有二次换热节能.
回复
fsd820104
2008年11月03日 21:29:43
10楼
机组运行到低温有很多常温下看不到的问题,不是空调机组直接往下跑那么简单的。
回复

相关推荐