请教 回路问题
chenbaocheng
2005年10月17日 01:14:53
来自于照明工程
只看楼主

你好,我想知道一条回路最多可以带几盏灯,最大可以带多少瓦?

你好,我想知道一条回路最多可以带几盏灯,最大可以带多少瓦?
免费打赏
石大头
2005年10月17日 17:33:19
2楼
你的开关选多大?你的线子选多粗?详细的情况呢?/??
回复
左手边
2005年10月18日 11:19:51
3楼
好像讨论过这样的话题,你找找看,就在本网站。一个回路不超过25盏灯。
回复
左手边
2005年10月18日 11:40:51
4楼
《民用建筑电气设计规范》
第11.8.11照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。
当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。
但住宅可不受上述规定限制。
依据上面的规范做就成了。
回复
chenbaocheng
2005年10月19日 00:13:25
5楼
谢谢,大家,
回复
crazyboy
2005年10月19日 11:10:31
6楼

新的照明标准里灯具数量改为光源数量了
回复
cnxyz1
2008年03月22日 21:20:40
7楼
这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。

下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)

这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。





照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。

大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
回复

相关推荐

APP内打开