黄本P166第2题第3小题中根据题中提供的电压比35/10.5计算结果为B,但书中答案为D。根据D答案,变压器变比应取37/10.5。本人认为正确变压器变比是否应取35/10。(供配电手册中有一例题变压器变比取10/0。38)。 请各位能否解答一下,谢谢!
黄本P166第2题第3小题中根据题中提供的电压比35/10.5计算结果为B,但书中答案为D。根据D答案,变压器变比应取37/10.5。本人认为正确变压器变比是否应取35/10。(供配电手册中有一例题变压器变比取10/0。38)。
请各位能否解答一下,谢谢!
2楼
两个答案都对,取10或10.5是根据电压质量定的...............
回复
3楼
兄弟,不那么简单。应取37做基准电流。
回复
4楼
主席的讲话欠妥。。。
回复
5楼
都是不对的.应严格按照有关规定要求去做.这题目答案应是A...我可以自信地说是A,关于这个问题我是研究了N天才明白.相信能明白这个题目的只有大鼻子和有关人了....
回复
6楼
请斑竹给个定论.
回复
7楼
要不是A,我请客...
回复
8楼
这个问题值得深入。
最后第(5)小题的过电流保护灵敏度的值应该还要再除一个根3才对。答案用的907A这个数字只是计算用的,实际变压器低压侧二相短路时高压侧的穿越电流时是要除根3的,应该用这个实际值去校验灵敏度。
但第(3)小题,我觉得答案的计算过程没有问题。不过如果先算出来低压侧的短路电流,再用变比换算到高压侧,会得出不同的结论,请高手出来解释一下。
回复
9楼
1、如果先计算低压侧的最大三相短路电流,取Uj=10.5kV,得出答案为3.9558kA,采用变比35/10.5,可以得到高压侧的短路电流为1.186kA;如果采用变比37/10.5,则高压侧短路电流为1.122kA。
2、如果先计算低压侧的最大三相短路电流,取Uj=10.5x1.05=11.025kV,得出答案为3.767kA,采用变比35/10.5,可以得到高压侧的短路电流为1.13kA。
3、如果直接计算高压侧的最大三相短路电流,就是答案所采用的计算过程,则取Uj=37kV时,高压侧短路电流就是1.122kA;如果取Uj=35kV时,就会得到答案1.186kA。
我觉得1.12kA应该是正确答案,为什么会这样,原因就在于变压器的变比是35/10.5,而不是标准的35/10。因为二次侧的电压比标准的10kV抬高了。而我们翻手册关于Uj的定义就是1.05Un,现在Un已经变化了,所以低压侧的Uj也应该相应抬高,题目所给出的母线侧综合电抗没有说是采用哪个Uj,不过应该是37kV。
采用低压侧Uj=10.5x1.05kV得出的结果是1.13kA,与1.122kA还有差距,我觉得这个是因为1.05x35=36.75kV,并不是我们所说的37kV的缘故,这里是个近似值。
以上所说,请大家指正!
回复
10楼
忘了说明,以上所说的“高压侧短路电流”都是低压侧短路电流换算到高压侧的值
回复
11楼
通常,送点设备的额定电压为Uj=1.05Un,而用电设备的额定电压为Un 。变压器在高压侧(即35kV)侧属于用电设备,Ur=35KV。在10kV侧属于送电设备,Ur=10X1.05=10.5KV
回复