求助:抛光混床出水只能达到14兆,另外新EDI出水只能到14兆
hxt108_73
hxt108_73 Lv.2
2010年07月09日 16:54:58
来自于纯水系统
只看楼主

我们采用UF+NF+双级RO+混床+抛光混床工艺,水源是另外一个水站的RO浓水和少量处理达标的废水,现在RO出水5us/CM,混床出水10兆左右,但经过抛光混床后只能到14兆左右,即使两个抛光混床串联使用也不行,哪位大侠能指点一下?急!!!还有一个问题,我们另外一个工程采用自来水为水源,工艺为砂滤器+碳滤器+软化+双级RO+EDI,已运行3年,以往EDI产水可稳定在16~17兆以上,最近刚刚更换膜堆,进水电导率8us/cm,但产水电阻率很低,刚开始以为是要再生,所以逐步提高电压到200V左右,但此时电流达到了17A,因为IONPURE规定最大电流是10A,所以没敢多运行,只好降低了电压,但电阻率就一直上不去,现运行已有两周多,电阻率只能到14兆,不知是什么问题?膜堆被烧坏了吗?

我们采用UF+NF+双级RO+混床+抛光混床工艺,水源是另外一个水站的RO浓水和少量处理达标的废水,现在RO出水5us/CM,混床出水10兆左右,但经过抛光混床后只能到14兆左右,即使两个抛光混床串联使用也不行,哪位大侠能指点一下?急!!!

还有一个问题,我们另外一个工程采用自来水为水源,工艺为砂滤器+碳滤器+软化+双级RO+EDI,已运行3年,以往EDI产水可稳定在16~17兆以上,最近刚刚更换膜堆,进水电导率8us/cm,但产水电阻率很低,刚开始以为是要再生,所以逐步提高电压到200V左右,但此时电流达到了17A,因为IONPURE规定最大电流是10A,所以没敢多运行,只好降低了电压,但电阻率就一直上不去,现运行已有两周多,电阻率只能到14兆,不知是什么问题?膜堆被烧坏了吗?
免费打赏
qdbqwl
2010年11月05日 09:26:30
2楼
第一个问题我认为你的工艺没有问题,问题可能是出在抛光混床的树脂上或者你的电阻率表上了。第二个我就不太清楚了。
回复
pandxiong
2010年11月09日 17:34:18
3楼
1、抛光树脂可能是装填的时候出现问题。
2、CEDI 电阻调 到17A?太高了吧~~正常都是2A左右呢
回复
akai_erzhuang
2010年11月29日 13:10:17
4楼
1、树脂的问题
2、EDI清洗
回复

相关推荐

APP内打开