梁超筋问题
wfree100
wfree100 Lv.4
2010年07月09日 16:52:51
只看楼主

用PKPK计算悬挑梁端弯矩394,不显示超筋。但我用MORGAIN验算,显示相对受压高度>0.550,配筋率为2.22%梁250X600的,c25这算不算超筋求告知,

用PKPK计算悬挑梁端弯矩394,不显示超筋。
但我用MORGAIN验算,显示相对受压高度>0.550,配筋率为2.22%
梁250X600的,c25
这算不算超筋
求告知,
免费打赏
温员外
2010年07月09日 17:27:01
2楼
一个是T行双筋矩形截面,一个是单筋矩形截面。不一样的。好久没翻混凝土书了,是不是这个名称大家指点下哦。
回复
河洛图书
2010年07月09日 19:16:53
3楼
悬挑多少?这个重要信息怎么不写出来
回复
goldentree2005
2010年07月09日 19:36:20
4楼
钢筋强度也有关系的吧?
回复
liubin2002nj
2010年07月10日 14:44:55
5楼
pkpm对于挑梁,配筋超过2.5.是不显示红色的
回复
liubin2002nj
2010年07月10日 14:45:17
6楼
需要自己调整,按照框架梁的要求
回复
东海居士
2010年07月12日 03:23:28
7楼
不算超筋的。2.5%超
回复
sla1999
2010年07月12日 09:24:28
8楼
所谓梁超筋,是指不论如何加大配筋量,都不能够提高粱的承载力,因为梁受压区的混凝土已经压碎了。所以,理论上梁的配筋率是可以无限提高的,只要混凝土的抗压承载力足够就可以了。所以梁超筋的判断是以混凝土的相对受压区高度来判断的。例如,对于采用二级钢的梁来说,当混凝土的相对受压区高度大于0.55时,梁即超筋,但不是以配筋率来判断的。一旦超筋,最有效的方法是加大梁的断面尺寸。
当考虑抗震时,为了延性要求,梁超筋除了要按混凝土受压区高度控制,还要限制梁端上部的配筋率,要求配筋率小于2.5%。
回复
lhg1017
2010年07月12日 09:42:56
9楼
同意9楼的说法
回复
wfree100
2010年07月12日 10:02:28
10楼
那就是超筋了,我用MORGAIN,验算受压区超过>0.550,而配筋率没有超过2.5%,但是PKPM没有显示超筋。
回复
tinaglf
2010年07月18日 23:16:36
11楼
学习,:)
回复

相关推荐