请教防脱落插座的标注
lane-run
lane-run Lv.3
2010年07月09日 14:19:10
只看楼主

这种防脱落插座,是三相4P的,为什么电压标注为250V

WJ-6436B.jpg
这种防脱落插座,是三相4P的,为什么电压标注为250V

WJ-6436B.jpg

免费打赏
lane-run
2010年07月09日 14:20:17
2楼
是用来连接动力设备的,标注却是250V,30A.
怎么是250呢?盼赐教
回复
dianqipanli
2010年07月09日 14:29:57
3楼
相电压250V.
回复
lane-run
2010年07月09日 14:36:58
4楼
是标注的相电压吗?我怕采购错了,是用来接动力设备的
回复
hero_2008
2010年07月09日 15:56:08
5楼
一般设备标注的是额定电压,三相设备的额定电压是线电压。所以保险起见,联系一下制造商吧!