从变电所出一回路到工业污水MCC柜(距离120m),污水MCC柜的负荷计算电流为390.7A,选择了一个额定电流为500A的非选择型塑壳断路器(只有短路瞬动和过载长延时保护),想请问下变电所的馈线断路器应该如何选择,是选择比500A大一级的630A的非选择型塑壳断路器还是选择500A的选择型塑壳断路器(三段保护),选择前者和后者的电缆又该如何选择,请大家帮忙分析一下,谢谢!

从变电所出一回路到工业污水MCC柜(距离120m),污水MCC柜的负荷计算电流为390.7A,选择了一个额定电流为500A的非选择型塑壳断路器(只有短路瞬动和过载长延时保护),想请问下变电所的馈线断路器应该如何选择,是选择比500A大一级的630A的非选择型塑壳断路器还是选择500A的选择型塑壳断路器(三段保护),选择前者和后者的电缆又该如何选择,请大家帮忙分析一下,谢谢!
免费打赏
iamcmh
2010年07月09日 16:55:01
2楼
选择性是指下级故障不会使上级动作,以致使别的别的没故障的回路也断电。
你这种方式式配电,如果是变电所馈线断路器先动作,后果也只是MCC柜没电,不影响其他的馈线回路供电,这个结果和MCC柜进线断路器先动作是一样的,所以说这两个断路器之间是没有选择性关系的。变电所馈线断路器选500A就可以了,按500A选电缆。
出于管理或操作方便等原因,才考虑两者有选择性。
一般放射式供电,下级进线用隔离开关或隔离器就可以了。
回复
scutlf
2010年07月10日 00:12:53
3楼
嗯,谢谢楼上的分析,我也是这么认为的,可是审图的硬是要把变电所的开关放大一级,说是保证选择性,说不过他。
那如果变电所也选择500A的塑壳断路器,是选用两段保护的还是选用三段保护的好些?三段保护的塑壳断路器价格会不会高很多?

[ 本帖最后由 scutlf 于 2010-7-10 00:22 编辑 ]
回复
一个人的传说
2010年07月14日 16:42:04
4楼
等待
回复
电气书生
2017年09月25日 14:29:22
5楼
iamcmh 发表于 2010-7-9 16:55 选择性是指下级故障不会使上级动作,以致使别的别的没故障的回路也断电。你这种方式式配电,如果是变电所 …老师的解答很好
回复
电气书生
2017年09月25日 14:31:05
6楼
scutlf 发表于 2010-7-10 00:12 嗯,谢谢楼上的分析,我也是这么认为的,可是审图的硬是要把变电所的开关放大一级,说是保证选择性,说不过 …我们公司也遇到过这样的审图专家
回复
hb20002000
2017年10月17日 09:31:01
7楼
变电所馈线断路器选630A.
回复
王丰
2017年10月17日 14:46:54
8楼
个人认为虽然没有选择性,但是从配电系统故障判和处理方便角度出发,还是高一级比较合理
回复
nanjingfenyuanshi
2018年02月01日 11:32:33
9楼

认为变电所的那个馈线断路器和配电箱上的那个进线断路器掉闸是一样的,这种说法是有问题的。

在工厂干过管理的人都知道,如果现场的配电柜掉闸,只要就近送电就可以了,如果配电房的馈线断路器掉闸,就要去配电房送电,而配电房到车间是有距离的,况且,要进配电房,是要办理相关手续的,(除非你所在的企业管理混乱,可以随意进入配电房)