做防雷系统的时候是否每一层的楼面钢筋要和引下线焊接,形成闭合回路?
做防雷系统的时候是否每一层的楼面钢筋要和引下线焊接,形成闭合回路?
2楼
否
回复
3楼
等电位联结就该这样做.
回复
4楼
那如是等电位联结的话,有20层就要焊接20层啊?
回复
5楼
应该不是全都用的。特殊情况下需要,可以查阅规范。
回复
6楼
问题是有没有必要整幢楼都做等电位连接呢?
应该是没有必要的吧?
回复
7楼
应该是基础做总等电位联结,各层根据需要做局部等电位联结,还有辅助等电位联结.如果没有特殊要求,比如医院等,不用整栋楼每层都做总等电位,做局部等电位就可以了.
回复
8楼
不用,如果是一类防雷建筑物,就要做均压环,高于三十米每隔六米要做水平避雷带.
回复