看短路器技术参数时,发现以下几个问题:1、额定关合电流、额定短路关合电流、额定短路关合电流(峰值)、额定短时关合电流——这几个表述是否正确?是不是均值同一技术指标?2、动稳定电流是否总等于额定短时关合电流,为什么?3、额定短时耐受电流是否总等于额定开断电流?
看短路器技术参数时,发现以下几个问题:
1、额定关合电流、额定短路关合电流、额定短路关合电流(峰值)、额定短时关合电流——这几个表述是否正确?是不是均值同一技术指标?
2、动稳定电流是否总等于额定短时关合电流,为什么?
3、额定短时耐受电流是否总等于额定开断电流?
2楼
1、关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。“电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流,断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流,”因此个人认为几个表述应是同一指标。
2、动稳定电流:(峰值耐受电流)它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。是指断路器在合闸状态下,允许通过的电流最大短路电流,又称为极限通过电流。断路器通过这一电流时,不会因为电动力作用而发生任何的机械损坏。 动稳定电流表明了断路器承受电动力的能力。大小由导电部分的机械强度来决定。
“额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍,但它与关合电流不同的是,动稳定电流(峰值耐受电流)是断路器处于合闸位置时通过的短路电流,而关合电流则是由于断路器关合短路故障所产生的短路电流。峰值耐受电流也是以短路电流的第一个大半波峰值电流来表示,且峰值耐受电流反映了断路器承受由于短路电流产生电动力的耐受性能,它决定断路器的导电部分和绝缘支撑件的机械强度以及触头的结构形式。”
3、热稳定电流:(短时热电流或短时耐受电流) 执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。因国家标准规定“可以说额定短时耐受电流是否总等于额定开断电流”
回复
3楼
学习了
回复
4楼
感谢二楼
回复
5楼
请问规定操作循环的目的是什么?
是不是对应电力系统里面的典型操作?
回复
6楼
学习了哦
回复
7楼
同意二楼说法
回复
8楼
高手解答一下五楼的问题吧
回复
9楼
同意二楼说法
回复
10楼
:)
回复
11楼
同意如上
回复