请高手赐教:当发生高压熔丝熔断和单相接地时,开口三角处的电压如何计算?
请高手赐教:当发生高压熔丝熔断和单相接地时,开口三角处的电压如何计算?
2楼
这里不发新贴,暂不扣分。
回复
3楼
我不懂你的意思啊
回复
4楼
单相金属接地时,开口三角处的电压100V,高压熔丝熔断和不断时,开口三角处的电压理论上=0,不作计算系PT的工作原理
回复
5楼
支持!
回复
6楼
高压熔丝熔断 应该属于一相断路把 开口三角处的电压应该是33V把
回复
7楼
单相接地或高压保险熔断一相、二相时,开三角的电压都是反映相电压,一般为100V。
回复
8楼
一相金属性接地和一相断路 不一样
回复
9楼
我亲自做过试验,将3个熔断器任意拿掉一个,送上电测量口三角处的电压应该是33V左右,而且二次消谐器动作报警!!!
回复
10楼
搂上的,勇气可佳
回复