请教:供水方案如何确定?
mdjfushan-003
2010年07月08日 16:23:50
只看楼主

项目情况是:建筑面积约700平方米,扩建工程,是医院办公用房,因为地方缺水,所以在院内打了水井。准备楼内用水完全利用深井提供。请问以下哪种方案可行呀,谢谢。1、水井、泵直接供水.2、水井、一层设水箱、泵供水3、水井、顶层设水箱、泵供水。(但是设计单位说,由于开始没有考虑顶层设水箱,现在舍,结构承受不了,所以不能设在顶层。)请同仁帮帮忙,先谢谢了。:P

项目情况是:建筑面积约700平方米,扩建工程,是医院办公用房,因为地方缺水,所以在院内打了水井。准备楼内用水完全利用深井提供。请问以下哪种方案可行呀,谢谢。
1、水井、泵直接供水.
2、水井、一层设水箱、泵供水
3、水井、顶层设水箱、泵供水。(但是设计单位说,由于开始没有考虑顶层设水箱,现在舍,结构承受不了,所以不能设在顶层。)
请同仁帮帮忙,先谢谢了。
:P
免费打赏
taiyang-2010
2010年07月08日 18:34:26
2楼
潜水泵带变频直供就行,根据用水量选泵的流量扬程.
回复
sybxbjb
2010年07月08日 19:42:49
3楼
水质好实行方案一:带变频器的潜水泵直供。水质不好可以方案二:水井-潜水泵-沉淀池-变频泵。方案三费工费钱运行不稳还不省钱,把水泵到屋顶水箱所用电能和变频泵供水相差无几。
回复

相关推荐