04SG518-3(有吊车门架标准图)中,柱子的底标高为-0.500,我的理解是:是将基础刚接应埋入杯口基础中的做法。但是在图中1--1剖面却又觉得不对。因为无法操作!特向大家请教这种情况的做法?
04SG518-3(有吊车门架标准图)中,柱子的底标高为-0.500,我的理解是:是将基础刚接应埋入杯口基础中的做法。
但是在图中1--1剖面却又觉得不对。因为无法操作!特向大家请教这种情况的做法?
2楼
原来是这样,刚接不一定要埋入式的,图集是外露式的,只要你在基础上做个短柱墩上来就好了,这样不就可以完全套用了?
回复
3楼
我提出这个问题是做了比较的,这个系列的标准图04SG518-1是无吊车的,04SG518-2是带悬挂的,04SG518-3是带梁式或桥式吊车的
04SG518-1和04SG518-2 图集上的门架柱底标高均为0.000,而只有04SG518-3的柱底标高是-0.500。
回复
4楼
你还是个心细的人,不过,我觉得哪个标高没什么大的意义,0.5米不影响你选用,图集只是给你一个基准点,主要还是靠你自己掌握.
回复
5楼
倒不是真的“细心”,只是因为在作图,又是对标准图的理解,好想搞清楚。
我还发现了点对不住的地方,让我再发帖大家讨论一下
回复
6楼
回复
7楼
门架标准图的总说明中4.1条讲和吊车梁03SG520-1配合使用,但两者再吊车梁与牛腿的连接上显然不同,而且按照吊车梁标准图的节点
门架标准图的牛腿挑出长度不够,少50mm。不知我的看法对不对。向大家请教
回复
8楼
-0.05的标高与设计条件和要求有关,图籍只是参考条件。
回复
9楼
不是-0.050,而是-0.500,所以我才疑惑。
若是-0.050,埋在地坪里就可以了,但是-0.500,我只能理解基础做成杯口钢柱插进去,
但是,标准图的柱脚是有螺栓的,无法操作。
回复
10楼
你可以看看图集基础做法了,那里是外露的,不是杯口种,这个做完还要包起来的了,可以看看图集86页注了,里面说的很清楚了
回复
11楼
谢谢10楼的,我看了86页的注。但还是觉得:如果将柱子埋入地坪(最厚可能250),可以理解,但要将柱子在0.000标高以上
再用砼包裹住,不如直接用杯口基础将钢柱埋入。
回复