各位大哥,3台130kW的电动机(400V),采用软起时,变压器的容量应该多大才够?具体应该怎么计算呢?3台电机不同时启动!
各位大哥,3台130kW的电动机(400V),采用软起时,变压器的容量应该多大才够?具体应该怎么计算呢?3台电机不同时启动!
12楼
500KVA勉强可以,630KVA绝对够了.建议630KVA
回复
13楼
电机启动建议用软起,Smin=3*130*0.9/0.9/0.8=487.5,约=500KVA(需要系数0.9,功率因数0.9,变压器负荷率0.8)
再加上无功补偿,500也可以了
回复
14楼
630kva.........................
回复
15楼
合理利用电力资源,500KVA可矣!
回复
16楼
计算3台130kW的电动机(400V)的额定电流!----------------------应选630Kva的变压器!!!
回复
17楼
500的我觉得够了!
选开关的时候注意下就是了 接通电流不好说
唉....
回复
18楼
我用过500KVA变压器带4台100KW4级电动机。自耦变压器启动。也是带水泵。:)
回复