各位大哥,3台130kW的电动机(400V),采用软起时,变压器的容量应该多大才够?具体应该怎么计算呢?3台电机不同时启动!
各位大哥,3台130kW的电动机(400V),采用软起时,变压器的容量应该多大才够?具体应该怎么计算呢?3台电机不同时启动!
2楼
应该看你的工艺要求。不过3台电机的话最好按额定容量来计算变压器容量。变压器本身可以过载的。
回复
3楼
这是排涝泵,3台泵可能同时使用,但不会同时启动,具体应该怎么计算呢?
回复
4楼
Smin=3*130*0.9/0.9/0.80约=500KVA(需要系数0.9,功率因数0.9,变压器负荷率0.8)
回复
5楼
这样的计算方式肯定不行,因为你没有考虑到电动机的启动电流,有软起的情况下,启动电流是额定电流的4倍左右!
回复
6楼
请问版主有没有什么好建议啊?
回复
7楼
630KVA的变压器就行。然后给每个电机配电机保护型塑壳开关。 --- 本人观点。
回复
8楼
3台电动机不可能同时启动的吧!我支持6楼的观点!630KVA就可以了!
回复
9楼
现在的软启动器很多都说启动电流可调的,我见一个样本写了启动电流是1.5~6 In,如果轻载启动取低值的话,我看500kva就勉强可以了。
回复
10楼
谢谢各位啦!
各位有没有具体的计算过程,这个计算的过程应该怎么样?因为甲方要求我拿出计算的依据!
回复
11楼
看来大家都没有实际的计算过啦!
回复