钣金翻边的问题
zhou7856558110
Lv.2
2010年07月07日 11:31:07
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大大,今天去车间遇到个问题,换热器胀管时当两边固定板的钣金翻边朝外面时,钣金胀不紧,朝里面就能胀的紧,但是朝里面就有间隙,同样的长度就少装2到3片铝箔,减少了换热面积,怎么解决? 谢谢
各位大大,今天去车间遇到个问题,换热器胀管时当两边固定板的钣金翻边朝外面时,钣金胀不紧,朝里面就能胀的紧,但是朝里面就有间隙,同样的长度就少装2到3片铝箔,减少了换热面积,怎么解决? 谢谢
免费打赏
shandian2298
2010年07月07日 13:06:37
2楼
没看见过翻遍朝外的,都是朝里的。
回复
zhou7856558110
2010年07月07日 14:18:32
3楼
有啊 我们家买的约克的风机盘管样机就是朝外的
回复
zaikuanj
2010年07月12日 19:23:18
4楼
这个地方与钣金局部涨不紧应该问题不大。因为不影响换热,与边板不能涨得太紧,否则铜管容易破。
回复
xuqunli1971
2010年07月13日 22:19:49
5楼
一两片翅片不要计较了,关键端板翻边是否和穿管胀管一致,这是工艺问题
回复
connie_zou
2010年09月17日 14:07:46
6楼
钣金用不是用来散热的,不紧也不要紧啊,如果太紧,工作时针对后振裂铜管的
回复