以前我做公建的时候只要碰到三相空调就做一个插座箱,但是我一直没弄明白三相插座是4根线还是5根线。 请大家帮忙!
以前我做公建的时候只要碰到三相空调就做一个插座箱,但是我一直没弄明白三相插座是4根线还是5根线。 请大家帮忙!
12楼
三相的有四空跟五孔,可以查查手册了
回复
13楼
为什么一定要用插座?用自动空气开关和终端组合电器箱加5芯电缆又安全又方便又美观也省钱,为什么非得用插座?
回复
14楼
用插座有一个突出的优点,就是能确切的分开电路,保证设备检修或移动的安全。
回复
15楼
同意13楼。柜式空调好像不带插头吧。功率大,插接不安全。还是用断路器作为联接点吧。我是这样做的。
回复
16楼
三相四空和五孔都有,选用时根据情况而定。
回复
17楼
四个孔,PEN线。
回复
18楼
三相插座有五孔的吗?那里的手册有?
回复
19楼
当然有,4孔和5孔的,4孔接3根火线一根零线,5孔的再加一根地线,
其实差不多,现在好多地方都是零地和一的.
回复
20楼
我觉得还是设一个插座箱比较好,现在好多三相电气设备确实没有插头。而且五孔的插座和插头更是难找。 有相关施工经验的人请举手啊!!!!
回复
21楼
以下是引用jinhu0516在2005-10-17 13:42:09.0发表的内容:
我觉得还是设一个插座箱比较好,现在好多三相电气设备确实没有插头。而且五孔的插座和插头更是难找。 有相关施工经验的人请举手啊!!!!
俺那儿有。您要什么样的施工经验?
回复