铜排的表面处理
遵义
遵义 Lv.12
2005年10月13日 15:56:16
只看楼主

一、铜排全长表面处理:1.涂黑漆2.镀镍3.不处理二:搭接面的表面处理1.搪锡2.导电膏问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。

一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏

问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
免费打赏
xysoft.dx
2007年02月28日 16:34:22
72楼
都是经验啊,我顶!
回复
an0328
2007年02月28日 22:22:25
73楼
六楼讲的很是全面,我觉得基本上都是大同小异,主要还是受成本的控制吧!
回复
wutaixiong
2007年03月13日 15:57:34
74楼
我们很多客户直接用热缩管套上,在接头处使用绝缘接头防护盒,使用热缩材料的好处:
1)增强了绝缘裕度,防止异物搭接、小动物等引起的短路事故。
2)增强散热能力,实验表明和多年的运行经验证明,套上热缩套管的母线比未使用热缩套管的母线温度要低1——4度。
3)防止潮湿,凝露,盐雾等引起的污闪,防止腐蚀性气体对母线的腐蚀。
4)接头处使用绝缘防护保护盒可以使开关设备全绝缘,增强了安全性,减少了电力事故的发生。
5)热缩管的耐老化实验表明其寿命可达到20年,而一般开关设备的使用寿命也不过20年左右,目前使用热缩防护的变电站已经达到20年,运行正常。
6)相比之下,热缩套管的使用减少了产品的总体成本。主要因为A,热缩管使用以后大大减少了因为绝缘、小动物、异物、潮湿、盐雾、凝露等引发的电力事故,减少了公司的售后服务成本。B热缩管直接包复在铜排或铝排上,减少了铜排或铝排的表面处理成本。C,降低了温升,减少了温升对柜内元件的损害而导致产品质量问题。
回复
蔺梓戨
2007年03月15日 15:53:50
75楼
来了就顶一下
回复
macore
2007年03月16日 17:00:13
76楼
好象有"2000A以上的搭接处压花,2000A以下可涂导电膏"一说.
回复
temp163
2007年03月27日 10:07:53
77楼
不错!有见过热镀薪的吗?
回复
walycw
2007年04月05日 11:13:17
78楼
学习中
回复
zdjdbllee
2007年04月28日 17:41:00
79楼
铜排的表面在全长可以不处理,但连接表面一般作处理,以防电化腐蚀、温升等。
回复
singhi
2007年04月28日 18:00:01
80楼
有的买来就是不需要处理的
回复
huangxb1368
2007年04月29日 08:37:59
81楼
铜排搭接面压花后是不是就不用涂导电膏了?两种工艺有必要共有的吗?