铜排的表面处理
遵义
遵义 Lv.12
2005年10月13日 15:56:16
只看楼主

一、铜排全长表面处理:1.涂黑漆2.镀镍3.不处理二:搭接面的表面处理1.搪锡2.导电膏问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。

一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏

问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
免费打赏
jh_000
2006年06月26日 10:14:57
62楼
套热缩管,搭接面搪锡,贴相序标签。
回复
lgkzh
2006年08月31日 14:15:49
63楼
请问:
对于铜排搭接面压花工艺,对此有无国家标准或行业规范
盼赐教!
回复
yanhsiaosan
2006年08月31日 17:39:57
64楼
我们公司是这样的

全长:以前一般涂黑漆,现在大部分套垫缩管
搭接面:镀银压花

回复
lgkzh
2006年08月31日 18:54:54
65楼
搭接面:镀银压花
对于模具的要求:压窝的规格及密度是多少
回复
zhouzhijun3
2006年12月24日 10:08:25
66楼
涂黑漆为什么能加大散热面积,降低温升????
回复
xiao_ma
2007年01月10日 09:34:33
67楼
我们这里一般不套热缩管,一是不利于散热,再就是增加成本.只是在安全距离不够的情况下才套.现在一般是整体镀锡,搭界面压花,不喷黑漆,贴黄绿红标签分相序.我自己上了一套镀锡工艺,发现我们这里还没有其他的处理方式.
回复
hao057
2007年01月30日 19:59:56
68楼
国外的母线铜排是冷拉铜排,理化性能稳定、防腐蚀,耐高温! 我们的母线铜排是则是热拉铜排。密度不如国外,导电性能也不如国外!铜排的表面在全长可以不处理,搭接处搪锡 ,涂导电膏.零母带上涂黑漆.
回复
lipeng3106
2007年02月13日 02:29:59
69楼
我们厂是镀锡
回复
xswxy
2007年02月13日 09:32:19
70楼
在柜子的断路器上增加了几个铜排,结果2天后就发紫,变暗了,可能是附近有腐蚀性气体引起的。
回复
liu___an
2007年02月14日 12:33:08
71楼

我公司有从事母线槽维修,个人认为全长镀锡比仅搭接面镀锡好。原因是在铜排镀锡表面与裸铜表面交界处极易产生腐蚀。铜排镀锡之前需要经过酸洗处理,在之后的清水冲洗过程中往往不能完全冲洗干净,从而留下酸性物质。曾见过腐蚀最严重的一次:8mm*140mm规格铜排制作的空气密集型母线槽,在铜排镀锡与没镀锡的表面交界处产生腐蚀,将铜排锈穿一个大洞,宽度8mm,长度达30mm。而该段母线槽仅使用两年半。