一、铜排全长表面处理:1.涂黑漆2.镀镍3.不处理二:搭接面的表面处理1.搪锡2.导电膏问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏
问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
92楼
铜排表面在正常的户内使用时,电流小于630A可以不处理,户外或是潮湿的环境一定要处理。
国外的柜子看起来好象是裸铜,实际是处理过的,我见过一批泡水柜子,一年多后铜排还没有生锈(不是一直泡在水里)。
回复
93楼
不一定,我们厂的就没有处理
回复
94楼
我就知道,施工中钻孔的铜排一定要处理好钻孔造成的毛刺,我遇到过没处理好造成局部过热的情况。
回复
95楼
容量不够!
回复
96楼
各位都是专家,我学习了!
回复
97楼
写的很不错,有水平.
回复
98楼
全长(搭接面除外)套热缩管;搭接面压花搪锡.................//////////////////////////////////
回复
99楼
各位都是专家,我学习了!0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
回复
100楼
其实一些规范里有提到过,一般都是以额定电流分段考虑的,而且考虑实际的应用情况,有些的建议性的,关键是对方案和元件以及应用条件的掌握
回复
101楼
说来扯去 还是没有说如何处理铜排表面
回复