12楼
估计是安装顺序的问题,应该首先安装有支撑系统(柱间支撑、弦撑)的那几榀钢架,最后在安装其他!!
或者可能是柱底地脚螺栓长度不够!
回复
13楼
一个是缺少支撑,再一个看一下柱脚好像混凝土强度和地脚螺栓的锚固都有问题
真是悲哀
是不是砼强度还没达到要求
回复
14楼
这组照片是中华钢结构论坛的好像是08年就出来的,说的是山东的一个项目
门架的安装没有按照方案执行,屋面系统的檩条和两头的水平支撑体系,柱间支撑等都没同步
可以说是野蛮施工啊
回复
15楼
这明显是安装缺少支撑,这说明在施工时缺少维护,导致施工时结构失稳
回复
16楼
好像是什么机械撞得吧,还有那个螺栓肯定不合格
回复
17楼
这下施工方的损失就大了,
回复
18楼
哈哈,一般拆除容易倒,安装顺续肯定错了
回复
19楼
基础的问题吧!!!!!
要严查!1
回复
20楼
:) :) 很好的离子啊
回复
21楼
难道没监理?没砸道人吧
刚架安装顺序:应先安装靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架,而后安装其他刚架。
头两榀刚架完毕后,应在两榀刚架间将水平系杆,檩条及柱间支撑,屋面水平支撑调整构件间的垂直度及水平度;待调整正确后方可锁定支撑,而后安装其他刚架。
图中钢柱从柱脚螺栓看按铰接的,没支撑系统,当然容易倒,没有有柱间支撑,还倒有连杆,一倒就连锁反应了:Q哎~
回复