独立变电所接地形式的疑问
河图
河图 Lv.7
2005年10月13日 09:18:37
只看楼主

一厂区独立变电所,离厂房及工厂办公楼四,五十米远。现考虑变电所接地形式采用TN-C系统,这样出线回路的电缆造价会低一些,比较经济。但变电所的照明用电(包括插座)应该采用TN-S接地形式吧?这就产生一个矛盾,TN系统中没有单独的PE线,而变电所照明又要求有PE线,这该怎么处理呀?请指教,谢谢!

一厂区独立变电所,离厂房及工厂办公楼四,五十米远。
现考虑变电所接地形式采用TN-C系统,这样出线回路的电缆造价会低一些,比较经济。
但变电所的照明用电(包括插座)应该采用TN-S接地形式吧?
这就产生一个矛盾,TN系统中没有单独的PE线,而变电所照明又要求有PE线,这该怎么处理呀?
请指教,谢谢!
免费打赏
hys_nc
2005年10月13日 10:15:44
2楼
变电所内部可以做成TN-S系统,对其他建筑物供电可以采用TN-C-S系统!
回复
河图
2005年10月13日 10:26:10
3楼
具体怎么作呢?
照明电源的PE线从哪引出,是PEN母线吗?
回复
混在电气
2005年10月13日 12:56:19
4楼
和其它的地方有什么不一样吗,照明配电箱的PEN重复接地之后不就有PE线了吗?