导线问题
yuandongxu321
2010年07月06日 09:47:40
只看楼主

在看低压配电设计规范在第2.2.3条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。对这段话有点不太理解,设绝缘导线和电缆的截面能在一段路径上的截面是一个值,在下一个路径上又是一个值,不知道我表达的是不是很清楚,简单点就是:假如绝缘导线的截面3x16+1x10,在下冷却条件最坏段处绝缘导线的截面是3x25+1x16,是怎么做到采用大截面的绝缘导线。是直接连接么?还是。。。。。。。

在看低压配电设计规范
在第2.2.3条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只 对该段采用大截面的绝缘导线和电缆

对这段话有点不太理解,设绝缘导线和电缆的截面能在一段路径上的截面是一个值,在下一个路径上又是一个值,不知道我表达的是不是很清楚,简单点就是:假如绝缘导线的截面3x16+1x10,在下冷却条件最坏段处绝缘导线的截面是3x25+1x16,是怎么做到采用大截面的绝缘导线。是直接连接么?还是。。。。。。。
望高手来解释一下 啊
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月06日 10:06:04
2楼
还没听明白
回复
tch_cbb
2010年07月06日 16:02:50
3楼

电线可以直接接嘛,电缆可以用中间头。
主要是为了在电缆电线比较长时节约成本。
回复
yaoguizhong213
2010年07月07日 10:48:07
4楼
做接头接啊
回复
pengdikun2010
2010年07月07日 19:50:41
5楼
电线可以直接接嘛,电缆可以用中间头。
主要是为了在电缆电线比较长时节约成本。
回复

相关推荐

APP内打开