各位老师,我想让阳台排水和屋顶雨水共管,阳台地漏采用防溢型,不知是否可行?
各位老师,我想让阳台排水和屋顶雨水共管,阳台地漏采用防溢型,不知是否可行?
2楼
最好单独设置,雨水排水时,雨两打,流速也快,会使管中产生负压,所以最好单独设置排水系统.
回复
3楼
好像没有牵制性规范说不允许哦~
不过最好让阳台排水和空调冷凝水共用一根单独的排水管,这样比较好!
回复
4楼
请参照:建筑给水排水设计规范4.9.12条。
回复
5楼
我的雨水管是间接排水,排至散水,即使产生负压好像也没什么吧
回复
6楼
没办法,现在审图的越来越仔细了,你不改他就不让你过
回复
7楼
谢谢 ☆今天☆ 的指点!!
回复
8楼
可以!各位请浏览yylkj.co.163.com
回复
9楼
可以,
回复
10楼
不可以的。这样容易使雨水漏进阳台的。
回复