请问原设喷淋系统的地下停车场变更为仓库,原有喷淋系统是否需要改动?如需要改动如何改动?
请问原设喷淋系统的地下停车场变更为仓库,原有喷淋系统是否需要改动?如需要改动如何改动?
2楼
看仓库里放什么东西,要是危险性大的话看原先喷淋的危险等级是否满足要求,如果原先是中危险级的,仓库中存放危险物品时需要设计成严重危险级的喷淋时就需要改造了。如果危险等级不变,我觉得喷淋是不需要改造的。个人意见!
回复
3楼
谢谢,我就是不太明白仓库危险级与中危险级之间有什么关系,仓库是放包装纸箱类物品
回复
4楼
改成仓库的话,喷水强度变大了,你要校核原有喷淋管道在这个区域能否满足要求了,要是不能满足要求就比较头痛了,估计喷头要重布(布密),水泵扬程变化可能不大。不过报警阀也有可能要换了,计算后定吧~
回复