7发电机、同期调相机和高压电动机的维护工作
7.1检修发电机、同期调相机和高压电动机应填用第一种工作票。
7.2发电厂主要机组(锅炉、汽机、发电机)停电检朔,只需第一天办理开工手续,以后每天开工时,应由工 负责人查查现场,核对安全措施。检修期间工作票始终由工作负责人保存。工作全部结束,再办理工作票结束手续。
在同一机组的几个电动机上依次工作时,可填用一张工作票。
7.3检修发电机、同期调相机必须做好下列安全措施:
a.断开发电机、同期调相机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);
b.待发电机和同期调相机完全停止后,在操作把手、按季、机组的启动置、并车装置插座和盘车装置的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
c.若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必须断开,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
d.断开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作能源。如调相机有启动用的电动机,还应断开此电动机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸),并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
e.将电压互感器从高、低压两侧断开;
f.经验明无电压后,在发电机和断路器(开关)间装设接地线;
g.检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前必须将检修发电机的中性点分开;
h.检修机组装有二氧化碳或蒸汽灭火装置的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装置误动的必要措施;
i.检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施冯证使风门不能关闭,以防窒息。
7.4转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为有电压。
禁止在转动着的发电机、同期调相机的回路上工作,或用手触摸高压绕组。必须不停机进行紧急朔理时,应先将励磁回路切断,投入自动灰尘磁装置,然后将定子引出一与中性点短路接地。在拆装短路接地线时,应载绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝级垫上,并载护目眼镜。
7.5测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300mm以上的绝缘柄。
7.6在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的电工担任,并遵守下列规定:
a.工作人员必须特别小心,不使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发现应放在帽内;
b.工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。
7.7检朔高压电动机和启动装置时,应做好下列安全措施:
a.断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁;
b.在断路器(开关、隔离开关(刀闸)把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌,
c.拆开后的电缆头须三相短路接地;
d.做好防止被其带动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。
7.8禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要载手套勤俭和有绝缘手的工具,穿绝缘靴或站在绝缘垫上。
7.9电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮栏或护罩。
7.10电动机及起动装置的外壳均应接地。禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。
7.11工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装置时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。