集中表箱内使用的开关,型号为XL-380F/225 160/4P 300MA,0.45 请问该开关品名及生产厂家,谢谢

集中表箱内使用的开关,型号为XL-380F/225 160/4P 300MA,0.45 请问该开关品名及生产厂家,谢谢
免费打赏
石大头
2005年10月12日 12:49:57
2楼
看下面:


XL-380F(380/220V 32~600A)系列全自动智能诊测消防联动报警配电综合保护装置

一. 产品概述:

◆XL-380系列智能保护装置集控制、保护、记录、分析于一体,具有控制与保护并实时记录、自动配合的特性,与分离器件构成的断路器相比,具有很好地解决分离元器件之间的保护与控制特性匹配难的问题,全面的多功能、智能化设计完善合理。该产品具有消防联动控制、漏电动作电流分档选择、送电分类选择等功能。且与烟感、温感、报警、气体探测器等消防系统联动控制。针对引发电气火灾的各种可能因素,全面防止用户线路短路、过载、对地漏电而造成火灾,防止供电电压过高或电源中性线开路、供电电压过低或三相缺相而导致电器损坏引起事故,从而保障人身和财产安全。
二. 适用范围:
◆特别适用于新型住宅、智能化楼宇、集贸商场、小型商铺、公众文化娱乐场所、餐厅、旅社、集体宿舍、学校、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工,文教卫生,文物古迹,金融,电信,铁路,军工、国防等领域。
三. 产品认证:
◆执行国家标准GB 14287-1993《防火漏电电流动作报警器》 ◆通过国家强制性产品认证(CCC),证书编号:2004010306057098 ◆经国家消防电子产品质量监督检验中心认证,检验报告 №:20041766。
四. 主要功能:
1. 过、欠压动作保护:当相电压高于270V或低于155V时,发出声光报警指示。
2. 漏电动作保护:200、400、600、800 mA,可供用户选择。
3. 漏电电流液晶数码显示。
4. 过载:声光报警指示。
5. 短路、漏电声光报警指示。
6. 缺相动作保护。
7. 三相负载指示(负载的用电平衡情况)。
8. 故障类型识别指示。
9. 外部控制(远程控制切断负载电源)。
10.可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器联动控制。
11.可与火灾自动报警系统联动,实现远程切断负载电源(24V DC)。
12.自检(仅对本机电路进行自检)。
13.增加专用Ap2004组态软件,实现微机远程控制循环与500台报警器进行操作和日常管理。
14.辅助触头:一组常开、常闭点输出,触点容量1A/DC24V。
五. 技术参数:
净尺寸:309.1*216.8*188.3mm
1 额定工作电压 Vn:三相四线 380V/两相/单相 220V(兼容),50Hz
2 额定电流 In:32,40,63,80,100,125,160,180,200,225,250,315,400,600A
3 短路保护:
◆ 额定短路动作电流:8~12In
◆ 短路分断能力(极限/运行):80kA/18kA
◆ 短路动作时间:≤0.1s
4 过电流保护:
◆ 额定过电流动作电流:1.15In
◆ 过电流动作特性:三档选择:瞬时≤2s,短延时10s±3s,反时限(见右图)
5 漏电保护:
 ①◆额定漏电动作电流:0.2,0.4,0.8A 三档可选择
②◆额定漏电不动作电流:(对应)0.1,0.2,0.4A
③◆漏电动作时间:≤0.5s
④◆漏电警报声响:≥70db(A加权)
⑤◆漏电警报输出:开关型,允许220V 1A 。
6 过电压/电源中性线开路保护:
◆额定过电压动作电压:线电压470V/相电压270V
◆过电压/电源中性线开路动作时间:≤2s
7 欠电压/缺相保护:
◆额定欠电压动作电压:线电压270V/相电压155V
◆欠电压/缺相动作时间:≤2s
8 附加功能:
  ① 停电自动断开时间:≤2s
  ② 来电提示及自动接通时间:10s±3s
  ③ 消防联动接口:隔离型,输入电压:5~24V,交直流兼容;输入电流:≥3mA
  ④ 现场环路漏电模拟试验
  ⑤ 来电自动/手动接通选择,手动接通/断开,人工紧急操作手柄
  ⑥ 外挂封闭式接线舱(选购件)
9 环境温/湿度:-25℃~+60℃/10%~90%  ◆海拔:不超过2500m 
六. 远程控制系统的主要技术性能:
1. 能对500台智能开关进行循环操作控制。
2. RS232串行接口、采用普通电话线,总线为四芯线。
3. 通讯距离为1500米。
4. PC机的配备:个人电脑或工业控制机,WINDOWS98以上系统、声卡、打印机等。
5. Ap2004软件。
七. 外置端子连接与控制说明:
1.采用独立或总线控制,连接于消防控制模块的常闭点。当建筑物发生火灾时,消防控制模块的常闭点变为常开点,智能开关切断负载主回路电源。
2. 控制线采用数字信号数据传输方式(不需加任何直流或交流电压)。
3. 当非消防电源需要时,可适用于消防控制中心或工厂值班室,连接于自锁开关,手动远程控制接通或切断主回路电源。
4. 当智能开关切断负载电源时,辅助触头有一组常开或常闭