经过FETON预处理和电解预处理后能否直接进行好氧生化处理
syk4003
syk4003 Lv.7
2010年07月04日 21:51:13
来自于水处理
只看楼主

我们现场由于进水SS含量较高,同时在催化氧化,电解之后也产生了一些SS,很难完全去除。这种情况在进入厌氧之后造成厌氧污泥流失。因此本人有个想法,将部分污水超越厌氧,直接进行好氧生化,就是在想无机盐类等等等可能对好氧生化造成的影响。水质催化氧化时COD为4000,电解之后为2500左右。该项目为精细化工废水。之前经过厌氧时效果一直不错的。只是由于厌氧污泥流失严重,只能重新调试。试想为了保证处理量直接生化。不要怀疑2500COD不能生化哦。我们一直是这个样子的。

2010年07月06日 16:03:34
2楼
Fenton氧化不是在酸性环境下进行的么?至少要调碱才能进吧?
回复
newsprit
2010年07月06日 19:06:59
3楼
fenton 一般 在 PH=2时 效果比较好
回复
天蓝鱼
2010年07月06日 20:06:32
4楼
可以直接进生化的啊,如果出水要求不高。
回复
syk4003
2010年07月11日 20:49:16
5楼
我们现场做了小试,fenton在中性条件下也可以的,比酸性条件不差的。再说调酸调碱增加含盐量。只是在考虑是否有抑制物影响好氧生化。比如双氧水可能对生化有累加毒性。很纠结,厌氧跑泥太严重才出此下策。
回复
hxb158
2010年07月14日 01:59:28
6楼
Fenton的运行费用比较高吧
回复
wisevater
2010年07月14日 15:56:58
7楼
Feton出来铁浓度非常之高,必须去除,否则变成絮凝好氧池了
回复
rose_wy
2010年07月14日 17:08:36
8楼
学习了
回复
liming_1981
2010年07月16日 08:50:09
9楼
电解出水SS必须去除,SS大多由铁的络合物组成,如果在好养池曝气的话会造成三价铁离子反析出,使出水变黄
回复
85529934
2010年07月16日 10:29:56
10楼
不明白什么原因造成的厌氧污泥流失
回复
wenxuping24
2010年07月16日 15:57:42
11楼
我个人观点:
最好芬顿过后,最好有个混凝池和沉淀池除去芬顿过程产生的悬浮物
1.芬顿过程,本来就是强氧化反应,这个过程,能产生大量污泥,且流入生化池一定对后续的微生物生存有影响
2.同时还要考虑芬顿不要让双氧水、亚铁盐过量,如果那样的话,这两种物质一定都会对微生物影响。
3.考虑出水pH时,一定要控制好,同时用ORP控制双氧水,亚铁盐的量,如果过量的双氧水可以用亚硫酸盐去除。。。
回复

相关推荐