如何设计城市雨水泵站?
fwj
fwj Lv.2
2002年01月15日 20:45:46
只看楼主

现在要在广东粤西一中等城市江边建一雨水泵站,解决城市的内涝问题,但当地的水文资料很少,只有一个20年一遇的暴雨强度的具体数值(无暴雨强度计算公式),现在计划将该雨水泵站建在一蓄水湖边,但目前该蓄水湖积淤严重,计划合理开挖加大,现在该蓄水湖的汇水面积可算出来。本人初次接触这类工程,现在想请教各位,该如何进行这项工程?我有以下的问题:1、如何合理利用蓄水湖?如何合理清淤扩大该蓄水湖?2、如何在资料不是很完备的情况确定泵站的规模?如泵站秒流量等。3、如何通过计算,确定在蓄水湖、泵站共同发挥作用的情况下,可以防止设计重现期的暴雨下,该雨水泵站汇水面积区域不会发生内涝?谢谢各位!另外,想各位推荐一下有关参考书籍,不胜感激!

2002年01月20日 22:11:43
2楼
怎么没人给点意见的?!
回复
blackspot
2002年01月21日 07:33:56
3楼
20年一遇的暴雨强度的具体数值?是小时降雨量?此暴雨强度也可参照周边城镇的公式。
1、雨水泵站建在江边,需有此江的洪水水文资料,以确定泵站室内地坪的标高,(参照《防洪标准》和泵站设计规范)。你又说泵站建在蓄水湖边,是否和江是一回事(水体有无出口)?2、泵站的规模是由所服务区域的排水规划作出,提供给泵站工程设计人员,不能不科学地估算。3、如雨水出口的水体是流动、有出路的,只考虑泵站能满足服务区域的排水即可,如出口是人工湖,还应考虑湖的容量问题,参见《排水工程》上册雨水调蓄内容。
回复
fwj
2002年01月23日 20:36:16
4楼
经初步计算,该蓄水湖的面积为3万平方米,汇水面积约为150公顷,20年一遇的暴雨强度为:510l/m3.公顷,(暴雨历时按15分钟算,合理吗?)这样当汇水范围的暴雨全部汇入湖时,则进入湖的雨水为65m3/S。以接入湖的最低雨水管的管底标高9.30m为湖的最高水位(这样合理吗?),目前的湖底标高为8.2m,初步定清理湖底,使湖底标高为7.6m。
这样初步计算,选用Q=2.7m3/s的潜水轴流泵4台,这样,从开泵水位(7.80m)开始开泵,并假设65m3/S雨水全部汇入湖,则湖水到达最高水位的时间约为18分钟(大于暴雨历时按15分钟)。现请教,这初步思路合理吗?本人还有很多疑问:1、并不是从暴雨一开始,就有65m3/S的雨水汇入湖里,但要计算出暴雨过程线,当地资料不足,该怎么办?2、暴雨历时按15分钟算,合理吗?有人说,当地的暴雨历时远不止15分钟,这样18分钟分钟后岂不内涝了?…………本人是建筑设备专业的,这些知识接触比较少,大多是自己看书的,我们这个地方给排水专业的又缺乏,我真的有很多疑惑,谢谢各位多多指教!如能提供电话咨询,不胜感激!(E-Mail:f-wj@163.net)
回复
blackspot
2002年01月24日 11:39:51
5楼
1、暴雨强度与历时有紧密关系,你所提“暴雨历时按15分钟算”不合理,t=t1+mt2,其中t1为地面集水时间,t2为管道流行时间,对150ha面积,如管道坡度正常的话,管道流行时间大致估算应有20min以上,则泵站前池处设计暴雨历时应在50min左右,你计算的65秒立方恐怕偏大了不少。(具体数据需对汇水区域进行排水规划而得出,暴雨强度公式仍建议参考周边城市,这样任何历时的暴雨强度均可算出。)
2、《城市排水工程规划规范》GB 50318-2000第3.2.5条规定:重要干道、重要地区或短期积水能引起严重后果的地区,重现期宜采用3~5年,其它地区重现期宜采用1~3年。你所提20年一遇暴雨强度的20年应是泵站自身的防洪重现期(对于中等城市,20年又有些低),不是泵站服务的城市汇水面积的城市排水重现期。排涝和防洪是内外有别的。
3、本例还牵涉到城市河湖设计,你对市政不是特别熟悉,建议在当地找一水专业人员作搭档。