问题请教:差动保护
shangshanruoshu1
2010年07月04日 11:07:23
来自于电站工程
只看楼主

当主变高压侧CT出现故障时,引发保护动作的话,是不是主变的差动和母线的差动同时都动作呢?请高人指教!

当主变高压侧CT出现故障时,引发保护动作的话,是不是主变的差动和母线的差动同时都动作呢?请高人指教!
免费打赏
lingxuct
2010年07月04日 14:05:55
2楼
主变高压侧CT是用在主变保护的,母差保护一般不会同一套吧?我见过母差保护的CT都是独立的。

如果用了同一套,且故障电流又超过了保护定值,保护就要动作了。
回复
fengzhizi200479
2010年07月04日 23:25:24
3楼
主变高压侧CT与母差保护的CT应该都是独立的。
回复
wang532498558
2010年07月07日 22:36:35
4楼
是独立的
回复
shangshanruoshu1
2010年07月08日 01:27:06
5楼
两套保护的CT是独立的我知道,但是他们之间应该是没有死区的。但是故障要是发生在他们保护范围的重叠区时,是不是两个保护都要同时动作啊?请大侠们指点迷津。
回复
lichengwen163
2010年07月08日 20:06:16
6楼
如果发生在重叠区 两个保护都会动作,差动就是取互感器读书的差值,一旦大于给定值二者都会动作
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年07月08日 20:58:56
7楼
学习了
回复
fdjandzyh
2010年07月09日 09:39:51
8楼
学习了
回复
yyip2010
2010年07月09日 22:04:23
9楼
有可能////////////////////////////////////////////////////////
回复
long98194
2010年07月10日 08:02:55
10楼
母差应该不动作才对
回复
yuebingw
2010年07月10日 18:52:39
11楼
不懂,路过,学习