一个中型医院,有门急诊楼,病房楼十一层,行政楼,食堂等,原设计照明动力4000KVA配变,空调4000KVA,是否大了
一个中型医院,有门急诊楼,病房楼十一层,行政楼,食堂等,原设计照明动力4000KVA配变,空调4000KVA,是否大了
2楼
从你给的情况象是设计的是双电源热备.
根据一般情况有一半的容量就够了
回复
3楼
医院方案阶段用电指标是40~70/m2,可以有个大概的感觉
具体工程虽说跟配电方案有关,但如果楼主这个工程面积不太大,可确实选得有点大。
不知多少台变压器,单台最大也不应该超过2500啊
回复
4楼
有1幢四层门急诊楼,1幢十一层病房楼,1幢三层行政楼,1幢三层食堂,1幢五层医生单身公寓,1幢三层科研楼,1幢三层体检中心,是全部新建,面积是挺大,但医院设备与原来老医院差不多,原医院没迁建前变压器容量是1台1000KVA变压器供中央空调,一台630KVA变压器供全部照明动力,现在迁建后设计院设计是2台2000KVA变压器供照明动力,并不是一供一备,2台2000KVA变压器供中央空调,其实还有1台500KVA专供X光机,医院方就觉得是不是相差太大
回复
5楼
其实这么大容量是设计院算的,医院方向我咨询的,我看一下,是按満负荷*0.8算出来的,我就想能找个现在在用的比较一下
回复
6楼
我做的一个医院和你差不多,用了两台1250KVA变压器.完全够.
回复
7楼
一般医院门诊的照明、插座需要系统取多少,原设计中每间病房按1KW算,能打折吗?还有因为我是只菜鸟,能教我怎么与你们联系吗?