现有6盏12v 300w的水底射灯如何给它配电啊?选多大的变压器,用多大截面的电缆?急等。。。
现有6盏12v 300w的水底射灯如何给它配电啊?选多大的变压器,用多大截面的电缆?
急等。。。
2楼
如果这"12v 300w的水底射灯"本身不带变压器
那么每个灯配一个500VA的变压器,变压器次级保护用32A空开,至少是6平方线.
回复
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
4楼
还有12V 300W的灯啊,没见过……
回复
5楼
期待高手回答
回复
6楼
灯具的回路怎么分的?是一个灯一路还是多个灯一路啊?如果是一个灯一路,同意2楼
回复
7楼
灯应该是并联的,300/12=25;25*6=150A,这可得拿50mm2铜芯电缆,得用900VA以上的变压器。
回复
8楼
灯应该是并联的,300/12=25;25*6=150A,这可得拿50mm2铜芯电缆,得用900VA以上的变压器。有点不太现实!
回复
9楼
幸亏是只有6个这样的灯
如果是60个这样的灯,你该怎么办?
回复
10楼
12V、300W的水下灯应该是交流的,所以建议你6个灯设置一台3kW的防水变压器,尺寸大概直径300mm左右。可以直接安装在手孔井中。至于电缆的截面最好不超过2台灯一个回路,并且还有根据供电距离核算一下负荷力矩。最好不要采用6mm2的水下线,很粗的,不方便施工。在满足电压降要求的情况下最好采用4mm2的YZ型电缆。采用3kV防水变压器的算法:300W*6=1800W,1800W*1.4=2520W,所以向上取值3kW。
回复
11楼
标准图集内有“特殊灯具安装”一册,可以参考参考。
回复