三相四孔插座应如何接线?
aizhuwa
aizhuwa Lv.4
2010年07月02日 21:13:55
只看楼主

设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。 补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器

设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
免费打赏
lichem001
2010年07月02日 21:53:01
2楼
应该接三相和地线
回复
aizhuwa
2010年07月03日 22:17:02
3楼
那热水器内部的控制和保护用的电如果用的是220V的,它的电是怎样取的?
请教
回复
dianqipanli
2010年07月04日 03:18:34
4楼
如有220V用电,应用三相五孔。
回复
laserscan
2010年07月04日 08:41:10
5楼
应该有一根是零线的。
回复
boy___xyz
2010年07月05日 13:19:48
6楼
肯定是三相+地线嘛,如果3相+零线,不就等于220V了吗
回复
jxschyh
2010年07月05日 17:47:10
7楼
:victory:
回复
aizhuwa
2010年07月05日 19:52:11
8楼


三相五孔,没见过
上网搜了一下
200805051604.jpg
是这样的吗?

大家有实际应用过的吗?
介绍一下啊
回复
kkb-0000
2010年07月05日 20:03:03
9楼
我们单位的热水器是3相和零线,还有地线。不接地线会有漏电事故的,尤其是《水》这东西。
回复
c450332
2010年07月05日 21:05:06
10楼
:time:
回复
xuyi4317
2010年07月06日 16:58:18
11楼
我去年呆的那个工地用过三相五孔的插座,用在5P的柜式空调上的,压缩机是三相电,控制的是220V,右下是零线,中间那根是PE线。
回复

相关推荐

APP内打开