拜求漏电火灾报警系统问题
xuping908
xuping908 Lv.3
2010年07月02日 17:24:51
只看楼主

请问各位大虾,能不能赐教在哪里有明确要求一类公用建筑中配电系统中要设置“漏电火灾报警系统”的

请问各位大虾,能不能赐教在哪里有明确要求一类公用建筑中配电系统中要设置“漏电火灾报警系统”的
免费打赏
zwx345
2010年07月17日 19:09:11
23楼
现在有人说是在去年新的消防法中有要求要装,可是我没有看到必须要装的条文,请各位大侠指教
回复
工夫茶
2010年07月20日 10:41:59
24楼
最为一个新建建筑物,那有不能做到理由?如何为之宜,全靠有权人士的解释!!!
回复
baodingzhaocong
2011年03月11日 11:23:47
25楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
O(∩_∩)O哈哈~
回复
snatjsnatj
2011年05月30日 10:09:52
26楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
acrel88
2011年06月07日 12:38:10
27楼
1.《电气火灾监控系统》GB14287-2005 2006年6月1日实施
a. 第1部分:电气火灾监控设备
b. 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器
c. 第3部分:测温式电气火灾监控探测器

2.《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 3.
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 4.
《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB13955-2005 5.
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行) 适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统 2设置场所 (原文)
2.1一般规定 
2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。
  2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。 
2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求 
2.2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。 
2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 
2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 
2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器……
扣扣952057999
回复
zhuwensh
2011年06月08日 08:18:32
28楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
sensor023
2011年08月29日 17:33:44
29楼
听说明年3月份要必设置,而不是宜设置了。。