关于进线保护设置的问题
lidongpo
lidongpo Lv.6
2005年10月09日 21:10:54
只看楼主

我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。

我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。
免费打赏
elecnet
2005年10月09日 23:30:30
2楼
进线设过流和延时速断,与上一级变电所出线无配合,靠重合闸一次来完成选择性.
回复
ly0418
2005年10月10日 09:16:53
3楼
三断保护,电气闭锁,搞定
回复
lidongpo
2005年10月12日 19:53:15
4楼
谢谢了,时间上需要配合吗,过流和延时速断都作用于跳闸吗,和上级出线定值一样可以吗