u关于室内消防管网,请教高手
juewang2012
2010年07月01日 23:22:19
只看楼主

现有个小工程,一个小镇边上的小厂房均为一层,估计考虑到小镇的郊区,可能压力或者流量不能满足消防要求,因此设一消防水池及泵房,供室外消防管网和室内消火栓管网,室内消火栓管网就接在室外消火栓管网,由泵房加压供给,即室内消火栓在发生火灾时管网内是没有水的,需水泵启动后才能有水,这样做可以吗?

现有个小工程,一个小镇边上的小厂房均为一层,估计考虑到小镇的郊区,可能压力或者流量不能满足消防要求,因此设一消防水池及泵房,供室外消防管网和室内消火栓管网,室内消火栓管网就接在室外消火栓管网,由泵房加压供给,即室内消火栓在发生火灾时管网内是没有水的,需水泵启动后才能有水,这样做可以吗?
免费打赏
hj_603010018
2010年07月13日 19:58:54
12楼
屋顶做水箱
回复
昨天的今天
2010年07月14日 20:30:09
13楼
当然要做高位水箱了,一层也要做啊,直接单独做个水塔吧,一劳永逸!
回复
yumenhu
2010年07月15日 16:17:26
14楼
你这个厂区屋顶得有消防水箱,!
回复
水往上流
2010年07月16日 17:46:52
15楼
这样的工程,在屋顶设计水箱能够实现,如果真的不能实现可以在地面上设,主要作用是充满消防管网(无冰冻),以便灭火时及时出水。规范对于此类工程没有做水箱高度要求。