梁最大正弯矩出现在梁端是什么原因
blessing
blessing Lv.11
2010年07月01日 22:29:29
只看楼主

我的框架结构,6层,8度地震,底层梁的正弯矩竟然没有出现在跨中,大家有遇到过没,怎么调整的?

我的框架结构,6层,8度地震,底层梁的正弯矩竟然没有出现在跨中,大家有遇到过没,怎么调整的?
免费打赏
haha9908
2010年07月02日 09:40:23
2楼
不可能
把详细资料上传来让大家看看你到底哪里出现错误
回复
xiaoyingjie
2010年07月02日 10:07:48
3楼
是否由于8度地震的原因?好像在那个论坛里见到过.
回复
blessing
2010年07月02日 11:25:05
4楼
底层柱的高度也比较大,6米多,8度第一组,两个楼,机房和办公楼都是这样的情况。我把地震改为7度区,倒是配筋就正常了,不知是不是八度地震的原因?
回复
w355426224
2010年07月02日 11:28:02
5楼
不可能啊,不然大学的结构力学岂不全错了?可能模型中出现断梁吧?
回复
xiaotian264
2010年07月02日 11:54:42
6楼
这种问题不太可能吧。从结构力学角度分析这种情况要么是悬挑,要么是梁跨中是按铰接计算。
回复
blessing
2010年07月02日 11:55:38
7楼
附件是计算结果
回复
fchpeng
2010年07月02日 14:25:28
8楼
很正常啊,高烈度区,地震作用大啊,地震作用下梁最大弯矩出现在梁端,各种荷载组合之后,不一定跨中大
回复
txm163
2010年07月02日 14:56:13
9楼
地震作用使梁端下部受拉产生正弯矩,有时比梁端负弯矩值还要大
回复
evans36
2010年07月02日 16:24:50
10楼
地震引起的
水平作用远大于竖向荷载 变会出现如此情况
然后地震可以反向嘛 所以就会两头上下都大啦
回复
ns224205
2010年07月02日 16:26:47
11楼

你怎么学的结构?跟你师娘学的!
回复