止回阀和防倒流器有何区别?
shengsheng2012
2005年10月09日 19:25:47
只看楼主

请教各位止回阀和防倒流器有何区别?1、两者的作用有什么区别?2、分别在什么情况下使用?主要是什么时候才使用防倒流器?3、有没有关于防倒流器设计的规范之类的文献?感谢各位!!!!!!!!!!!

请教各位止回阀和防倒流器有何区别?
1、两者的作用有什么区别?
2、分别在什么情况下使用?主要是什么时候才使用防倒流器?
3、有没有关于防倒流器设计的规范之类的文献?

感谢各位!!!!!!!!!!!
免费打赏
little_strong
2005年10月10日 09:02:08
2楼
1、防倒流器由止回阀-泄水装置-止回阀组成,与单个止回阀的区别显而易见
2、防倒流器的设置在《建筑给水排水设计规范》3.2.5条有明确规定,是强条
3、防倒流器的安装有标准图集(05S108)
回复
zhushuguang
2005年10月10日 09:28:10
3楼
止回阀和防倒流器的区别是:止回阀就是止回水流,可以控制压力,解决动态的水流问题;但是不能控制水质(静态时),就是水流可以渗透到上游,能够污染上游管段。
通俗了一点,要不防倒流器也不会那么贵了。
回复
spring762
2005年10月10日 09:39:40
4楼



两位都说的很好`!
谢谢了``~

回复
spring762
2005年10月10日 09:41:17
5楼
附上《建筑给水排水设计规范》3.2.5条

3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:

1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;

注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。

2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;

3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水上;

4 由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;

5 垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端;

6 绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端;

7 从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。

回复
yyy_d
2007年08月14日 17:50:39
6楼
不看不知道一看吓一跳!救世主呀,我这就是这种情况,本来要安装止回阀的,到论坛一看必须装防倒流器。我这是一别墅小区,设计 室内消防水喉系统,直接与给水管道连接。长知识 !!!!
回复

相关推荐