动力箱进线开关(断路器),非得小于等于上级变电所馈线开关吗?
yitaofan
yitaofan Lv.4
2010年07月01日 17:16:57
来自于断路器
只看楼主

问题1:动力箱计算电流Ij=100A。方法一: 动力箱进线开关选择为125A,变电所馈线开关选140A,馈线电缆选YJV-3*70+2*35(按0.7降低系数选择截面)。方法二: 变电所馈线开关选125A,馈线电缆选YJV-3*50+2*25(按0.7降低系数选择截面),动力箱进线开关(假定是选断路器而不是负荷开关/隔离开关)选140或160有何不可吗?分析方法一,因为动力箱的125A进线开关已经限定了线路上的正常负载电流不超过125A,而此时电缆是按140A选出来的,选出的电缆岂不是偏大了?!

问题1:
动力箱计算电流Ij=100A。
方法一: 动力箱进线开关选择为125A,变电所馈线开关选140A,馈线电缆选YJV-3*70+2*35(按0.7降低系数选择截面)。
方法二: 变电所馈线开关选125A,馈线电缆选YJV-3*50+2*25(按0.7降低系数选择截面),动力箱进线开关(假定是选断路器而不是负荷开关/隔离开关)选140或160有何不可吗?

分析方法一,因为动力箱的125A进线开关已经限定了线路上的正常负载电流不超过125A,而此时电缆是按140A选出来的,选出的电缆岂不是偏大了?!

问题2:
2008版民规7.1.4条,“由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器......”。
该条规范前半段中提到的“...保护作用的电器...”,这里是不是可以理解成进线开关需选为断路器,试问这里说的保护,是指保护什么?
另,从条文后半段推理,上述问题一中的动力箱进线开关,可以是隔离开关——这种情况下箱子的进线开关仅仅是操作、维护方便而已,与保护撤不上什么关系啊
免费打赏
yitaofan
2010年07月01日 17:34:40
2楼
从《工业与民用配电设计手册》里看,低压屏的馈线开关与动力箱的馈线开关之间,才会有选择性保护这个概念;而低压屏的馈线开关与动力箱的进线开关之间,是没有选择性保护这个概念的。不知是我概念一直没搞清楚,还是审图的搞错,非得让我把动力箱进线开关小于等于上级馈线开关。
回复
njust_fan
2010年07月02日 09:49:12
3楼
我觉得图审的意见是对的,没有了选择性
动力箱进线处改用负荷开关倒可以比上一级的断路器大,但又没有必要,浪费了:time:
回复
yitaofan
2010年07月02日 10:55:23
4楼
选择性保护的目的(摘自“常用数据”):
1.及时切除故障回路;
2.减少事故面,提高供电的可靠性。

分析: A--低压屏馈线开关, B--动力箱出线开关, C--动力箱的某一馈线开关
1. 无论A或B跳,都能达到目的1的要求;
2. 无论A或B跳,停电影响的事故面是一样的,即动力箱的所带的所有负荷停电。
3. 我理解,C跳A没跳,谓之有选择性——动力箱仅一路馈线有故障,而此时仅此路馈线停电; C跳A或B也跳,或C不跳A或B跳谓之无选择性——动力箱仅一路馈线有故障,但箱所有出线均受影响停电,事故面增大。
回复
yrr_200
2011年01月26日 15:03:22
5楼
2008版民规7.1.4条,“由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器......”。
我的理解是:由市电引入的低压电源线路,进线总电箱须设具备隔离功能的断路器或者隔离开关+断路器;由本单位配变电所引入的专用回路,进线总电箱可只设置隔离开关。
回复
gzdsp
2011年01月26日 16:52:23
6楼
选择电气设备的5个原则,不知道楼主听说过吗?
1、可靠性;
2、灵活性;
3、选择性;
4、准确性;
5、经济性。
如果知道这些,应该就明白了吧!
回复
gfx761113
2011年02月01日 18:50:05
7楼
学习 ~~~~~~~
回复
loveryujun
2011年02月02日 16:33:19
8楼
根据实用性,上大下小肯定合适 如果本线路出问题自己先断肯定方便,上小下大自己没跳供电局跳了,你还要找人家去送 ,不如自己方便
回复
tx-zwx
2011年02月06日 21:15:52
9楼
同意楼上意见,上大下小
回复
zhengda
2012年02月19日 23:05:19
10楼
学习了!!!!!
回复
lingxuct
2012年02月20日 09:01:53
11楼

支持以上说法,只是5条中都存在“相互矛盾”的,如何处理矛盾,就是设计要做的,哪样是对的,就是设计本身能解说“合理性”!

1、可靠性,正常运行中能保证供电的质量(线路运行温度在允许范围内,负载端电压在设备允许范围内)。

2、灵敏度(不是灵活性,固定设备不需要移动),保护要灵敏,有故障就应该跳闸。

3、选择性,就是哪个开关下故障,离故障点最近的一个开关必须跳闸!这也是第4条的准确性,但选择 性 上,要有后备保护,当“离故障点最近的一个开关拒动时,这开关上面一级能跳闸。

5、经济性,做什么事都讲究效益,少花钱多办事。用好的东西肯定多花钱,但相对说会可靠的多。这就是矛盾,第一步就是需要设计来处理这个矛盾。
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续