空调外机比内机高有什么危害
乐章
乐章 Lv.7
2010年06月30日 19:17:15
来自于制冷技术
只看楼主

空调外机比内机高有什么危害?请专业指点。

空调外机比内机高有什么危害?请专业指点。
免费打赏
荣昌制冷
2010年07月01日 14:41:01
2楼
主要是回油方面的问题。内机蒸发器处低温,油在低温下的流动性差,如果此位差越大,回油就越困难。
回复
lytbb
2010年07月01日 17:55:17
3楼
可以在一定距离加装存油弯解决
回复
wohaitao
2010年07月08日 15:34:39
4楼
shi d 是的 加个存油弯可以解决的
回复
haixia1980
2010年07月09日 17:03:10
5楼
那要看高多少,翻翻样本手册,一般有明确的安装规范,再允许的范围内就可。
回复
caition
2010年07月11日 08:42:30
6楼
如是变频多联机外机高好过低于内机。
回复
shanhesz
2010年07月13日 15:05:39
7楼
回复
xuqunli1971
2010年07月13日 22:11:53
8楼
回油不畅,压缩机会缺油,时间长了对压缩机不利
回复
zblgx
2010年07月14日 17:27:30
9楼
回油不畅,压缩机会缺油,时间长了烧压缩机;一般高1-2米问题不大,4米以上会有问题。
回复
shisongpo
2010年07月19日 20:17:57
10楼
一般高度每提升四米应设一个回游弯,
回复
aswan111
2010年07月20日 10:29:14
11楼
看逆差有多少,一般6米以上要有回油弯