接触器卡死导致压机结冰而不损坏求解
lcc88.happy
2010年06月30日 17:36:50
只看楼主

10匹活塞式水冷单元柜机,接触器卡死,我们是BA控制的,晚上六点冷冻,冷却泵停止后,压机单独从晚上六点一直运转到凌晨八点导致压机整体结冰,疑问的是泵都停掉了,压机转了这么长时间居然没烧掉或者高低压击穿还结上冰冷了,我们这已经有好几起这样的现象了,是什么在保护着压机呢?有也只是有内置的过热保护了,但这有个过程啊,压机咋不击穿呢?有够牛的!望各位老师指点,谢谢!

10匹活塞式水冷单元柜机,接触器卡死,我们是BA控制的,晚上六点冷冻,冷却泵停止后,压机单独从晚上六点一直运转到凌晨八点导致压机整体结冰,疑问的是泵都停掉了,压机转了这么长时间居然没烧掉或者高低压击穿还结上冰冷了,我们这已经有好几起这样的现象了,是什么在保护着压机呢?有也只是有内置的过热保护了,但这有个过程啊,压机咋不击穿呢?有够牛的!望各位老师指点,谢谢!
co936201979
2010年07月02日 16:44:21
2楼
呵呵呵;这个帖子有意思;压缩机都冷到啦这种程度;还不保护;什么机组呀;搞不懂啦
回复
lcc88.happy
2010年07月02日 18:49:46
3楼
接触器卡死不释放,外部保护都用不上了,等于直接给压机送电,机组是台湾新晃牌的,都已经运行了八、九年了
回复
xiongminnhrw
2010年07月03日 08:35:53
4楼
没有冷却水流通,那高压不是老高老高?楼主的机器还真耐用:lol
回复
lcc88.happy
2010年07月03日 11:24:14
5楼
回楼上的朋友:是啊,冷冻、冷却水都停止流动了,就压机在那单干,居然有了开头一幕,所以有些疑惑啊!
回复
lytbb
2010年07月07日 17:33:28
6楼
说明压机的过热保护工作正常,呵呵。
回复
amu0623
2010年07月08日 12:22:03
7楼
可能压缩机活塞密封不严,
回复
haixia1980
2010年07月09日 16:57:27
8楼
看来新晃机器要出名了:lol
回复
caition
2010年07月11日 08:57:11
9楼
有可能吗?压缩机内过热不动作吗?冷凝器易熔堵不熔掉吗
回复
zsf9229
2010年07月11日 13:41:09
10楼
这个机组也真神奇
压缩机超级耐用
机组保护超级强
回复
lcc88.happy
2010年07月11日 16:21:35
11楼
冷凝器易熔堵不熔,蒸发器也没被冻爆,也是结冰,融冰以后有过这故障的机组现今都在正常运行,我就想知道压机在这种故障下运行是一种什么样的工况?

[ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2010-7-11 16:24 编辑 ]