怎么区分钢结构中平面内,平面外,和斜平面的计算长度。
oscar_yang
oscar_yang Lv.3
2010年06月30日 16:35:13
只看楼主

怎么区分钢结构中平面内,平面外,和斜平面的计算长度。很是纠结,本人未接触过钢结构,感觉十分麻烦。

怎么区分钢结构中平面内,平面外,和斜平面的计算长度。
很是纠结,本人未接触过钢结构,感觉十分麻烦。
免费打赏
yangbo9876
2010年06月30日 20:53:39
2楼
平面内应为截面强轴作用面
平面外为截面弱轴作用面
斜平面为截面最弱轴作用面不处于主体结构的平面内,也给垂直于平面内的平面外方向,而在另外的方向,通常只用于单角钢构件中
回复
ljy860921
2010年06月30日 21:46:59
3楼
楼上别瞎说嘛,“强轴就是平面内”,这种结论也能随便说出口啊!!!
桁架里面跟桁架处于一个平面的为平面内,垂直于桁架平面的为平面外,跟桁架平面斜交的为斜平面(一般只针对单角钢、双角钢十字形截面)
一般来说(注意只是一般情况,不是绝对的),桁架中都是轴压,平面外的计算长度一般大于平面内的计算长度(因为要考虑经济问题,侧向支撑不可能每个节点布置)。根据合理的设计原则,轴压杆,应尽量使平面内外的长细比大致相同,由于平面外的计算长度大,显然,平面外的回转半径就需要的大,因此,平面外应该为强轴。
对于单角钢、双角钢十字形截面,因为有可能绕最弱轴(一般为斜轴方向),固需要计算绕斜轴失稳的稳定,这个最弱的斜轴的转动平面,就是斜平面。
回复
diaoyueming
2010年07月01日 14:57:22
4楼
部分支持,但是不是一定就要强轴位于平面外,平面外可以设置支撑,减小计算长度,具体视情况而定吧
回复
billctrl
2010年07月04日 14:49:52
5楼
平面外为截面弱轴作用面
斜平面为截面最弱轴作用面不处于主体结构的平面内,也给垂直于平面内的
回复
billctrl
2010年07月04日 14:50:28
6楼
是不是一定就要强轴位于平面外,平面外可以设置支撑
回复
billctrl
2010年07月04日 14:51:20
7楼
部分支持,但是不是一定就要强轴位于平面外,平面外可以设
回复
billctrl
2010年07月04日 14:51:47
8楼
强轴就是平面内”,这种结论也能随便说出口
回复
k--1
2010年07月05日 15:54:53
9楼
没有看太懂啊
回复
fzhang4
2010年07月05日 17:29:29
10楼
没有怎么理解。。。
回复
ltrliu
2010年07月06日 08:11:04
11楼
没有怎么理解。。。
回复