向各位先辈求教
tiexue2005
tiexue2005 Lv.3
2005年10月08日 19:05:03
只看楼主

我打算给电焊机棚配一条线路,总共有八台弧焊机,容量为13.4KVA,暂载率60%,功率因数为0.8,取Kx=0.5,那么我该选用多粗的电缆?我最后算得的计算功率为34KW,计算电流为65A,请各位前辈帮忙选多粗的电缆好(铝芯)?

我打算给电焊机棚配一条线路,总共有八台弧焊机,容量为13.4KVA,暂载率60%,功率因数为0.8,取Kx=0.5,那么我该选用多粗的电缆?我最后算得的计算功率为34KW,计算电流为65A,请各位前辈帮忙选多粗的电缆好(铝芯)?
免费打赏
huanxisha
2005年10月08日 19:20:51
2楼
如按你计算的电流选,应选YJV-0.6/1kV,4X16mm2电缆.
回复
tiexue2005
2005年10月26日 15:46:32
3楼
太感谢楼上大哥的回复了,呵呵
回复

相关推荐