2楼
脚手架上的空格,就是脚手眼.
回复
3楼
我认为,脚手眼就是指:一是在砌筑砌体是为了砌筑上几层砌体而搭设的临时脚手架从而在砌体上产生了一些孔洞;而是在搭设外围脚手架或者是垂直运输用的井架那样的
回复
4楼
脚手架在搭设与使用过程中,每隔一段距离要用钢管或者木杆(根据脚手架材质)与建筑物拉结,当拉结位置为砌体时,杆件会穿过砌体形成孔洞,当拆除脚手架后,这些孔洞就叫做脚手架眼。
根据规范规定,脚手架在高度超过7米后,必须与建筑物进行拉结或者设置抛撑。
脚手架眼的数量,单排脚手架的脚手架眼较多,每根小横竿都要伸入墙体;双排脚手架的脚手架眼比较少,一般在窗口位置伸入室内形成拉结。
脚手架眼是造成外墙渗漏水重要组成部分,在填补时必须注意施工方法。
回复
5楼
支持楼上的说法。内墙上是单排架砌筑时钢管搭在墙上所留孔洞。
现在许多地方强制规范要求外墙不留脚手眼。
回复
6楼
如果外墙不留脚手眼,那怎么固定脚手架啊!!!
回复
7楼
用双排
回复
8楼
哈哈!你们是做什么的哦?怎么连脚手眼都不知道啊?
回复
9楼
脚手眼产生有两种原因!一种是搭设外脚手架或砌筑脚手架时脚手架的连接件或者小横杆插入砌体流下的!另外一种是砌筑墙体时在构造柱两侧或圈梁下端为架设模板支架而预留的小孔!不过是外墙脚手架拉接件产生的脚手眼,在脚手架搭设规范里面有专门规定!
回复
10楼
逍遥情外灌水怎么还给奖励积分啊?
回复
11楼
外墙脚手架与墙体的连接我们以前所采取的方法是:在每层的混凝土现浇梁上使用短钢管进行硬连接,这样就不会因脚手眼造成外墙渗水。
回复