酒店高低区共用两台冷水机组是否可行?
eastersong
eastersong Lv.5
2010年06月30日 11:20:40
来自于中央空调
只看楼主

高低区两台冷水机组并联,用一套冷冻、冷却、补水泵,分、集水器通向低区的管道用减压阀减压。

高低区两台冷水机组并联,用一套冷冻、冷却、补水泵,分、集水器通向低区的管道用减压阀减压。
免费打赏
eastersong
2010年06月30日 13:23:23
2楼
低区到58m,高区到99m,循环水泵只要稍微大一点便可以
回复
amomo2006
2010年06月30日 14:14:49
3楼
看你的高低区到底有多高了。如果高区不超过100m是可以的,选用高承压的机组1.6MPa。如果高区超过这个高度比较多,那要考虑中间换热器了
回复
eastersong
2010年06月30日 14:38:45
4楼
设备选型自然会选择满足要求的设备。我担心的是高低区压力不同,是否会有其他问题出现,不能为了省几台泵出问题
回复
maoxinqing
2010年07月01日 13:19:05
5楼
可以的,但是系统不节能,建议还是分区设置循环泵比较合理。想想你泵的功率。
低区这块的水量是通过大功率的水泵提升后通过减压阀供应,浪费能源。
回复

相关推荐

APP内打开