热泵常见故障及分析(转贴)
njzxh
njzxh Lv.12
2005年10月08日 10:14:56
来自于热泵工程
只看楼主

故 障 状 态可 能 的 故 障 原 因处 理 措 施1.机组不运转⊙ 电源故障⊙ 机组电源接线松动⊙ 机组控制电源熔断器熔断⊙ 断开电源开关,检查电源⊙ 查明原因并修复⊙ 更换新熔断器2.水泵运转但是水不循环或水泵噪声大⊙ 水系统中缺水⊙ 系系统中有空气⊙ 水系统阀门末全部打开⊙ 水过滤器脏堵⊙ 检查系统补水装置,并向系统补水⊙ 排除水系统中的空气

故 障 状 态



可 能 的 故 障 原 因


处 理 措 施


1.机组不运转


⊙ 电源故障
⊙ 机组电源接线松动
⊙ 机组控制电源熔断器熔断


⊙ 断开电源开关,检查电源
⊙ 查明原因并修复
⊙ 更换新熔断器


2.水泵运转但是水不循环或水泵噪声大


⊙ 水系统中缺水
⊙ 系系统中有空气
⊙ 水系统阀门末全部打开
⊙ 水过滤器脏堵


⊙ 检查系统补水装置,并向系统补水
⊙ 排除水系统中的空气
⊙ 将水系统阀门开足
⊙ 清洗水过滤器


3.机组制热能力偏低


⊙ 制冷剂不足
⊙ 水系统保温不良
⊙ 干燥过滤器堵塞
⊙ 空气热交换器散热不良
⊙ 水流量不足


⊙ 系统检漏并充注制冷剂
⊙ 加强水系统保温
⊙ 更换干燥过滤器
⊙ 清洗空气换热器
⊙ 清洗水过滤器


4.压缩机不运转


⊙ 电源故障
⊙ 压缩机接触器损坏
⊙ 接线松动
⊙ 压缩机过热保护
⊙ 出水温度过高
⊙ 水流量不足


⊙ 查明原因解决电源故障
⊙ 更换接触器
⊙ 查明松动点并修复
⊙ 查明热原因排除故障后再开机
⊙ 重新设定出水温度
⊙ 清洗水过滤器排除系统中的空气


5.压缩机运转噪声大


⊙ 液体制剂进入压缩机
⊙ 压缩机内部零件损坏


⊙ 检查膨胀阀是否失效
⊙ 更换压缩机


6. 风扇不运转


⊙ 风扇紧定螺钉松动
⊙ 风扇电机烧毁
⊙ 接触器损坏


⊙ 紧固紧定螺钉
⊙ 更换风机
⊙ 更换接触器


7.压缩机运转,但机组不制热


⊙ 制冷剂全部泄露
⊙ 压缩机故障


⊙ 系统检漏并充注制冷剂
⊙ 更换压缩机


8. 机组水流量过低保护


⊙ 系统水流量不足
⊙ 靶式流量控制器未复位


⊙ 清洗水过滤器排除系统中的空气
⊙ 调整或更换靶式流量控制器


9.排气压力过高


⊙ 冷媒过多
⊙ 氟路系统中有不凝性气体
⊙ 水流量不足


⊙ 排出多余的冷媒
⊙ 排出不凝性气体
⊙ 检查水系统,加大水流量


10.吸气压力过低


⊙ 干燥过滤器堵塞
⊙ 电磁阀末开
⊙ 通过热交换器的压降太大


⊙ 更换干燥过滤器
⊙ 修复或更换电磁阀
⊙ 检查热力膨胀阀的开度是否恰当


11.压缩机失油


⊙ 润滑油不足


⊙ 加入润滑油
quandunhai
2005年10月11日 13:14:34
2楼
分析不够详细,期待能把它补充完整......
回复
xinguang2005
2006年06月28日 15:56:42
3楼
分析不够详细,期待能把它补充完整......
回复

相关推荐

APP内打开