陪电室能装暖气片不? 我记得好像不能,可找不到证据,请告之。我是学设备的,一直做水暖,请指教。
陪电室能装暖气片不?
我记得好像不能,可找不到证据,请告之。
我是学设备的,一直做水暖,请指教。
2楼
可以装
回复
3楼
配电室不允许通过无关管道,如若通过不应留有开口
配电室内除非必须采暖,否则不应设暖气,何况热环境对电气设备影响不好,应当考虑散热,而不是考虑采暖
回复
4楼
为了安全起见,我认为还是不用装暖气,配电室也不是非采暖不可的。
回复
5楼
是为咱服务的么?若是,则可以;否则不行。
不好意思了。
回复
6楼
有必要吗?
电气设备最忌讳环境温度高,设备产生的热量无法散发。环境温度越低,设备产生的热量越容易散发,设备越安全。
所以根本没必要!!!!
回复
7楼
在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
回复
8楼
天晴还是说话中听的。
回复
9楼
这几天,我也查过很多资料,我比较欣赏雨过天晴的 说法,很让我佩服!
佩服你!
这是暖同论坛给我的建议,他们建议我到这里请教。
http://co.163.com/forum/content/165_195684_1.htm
谢谢你们,电器的朋友1
回复
10楼
一般都不装,就连北方零下20多度也没装,除了休息值班室
回复
11楼
看来你做的工程离北方还有一段距离。
回复