请教电气的朋友:陪电室能装暖气片不
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2005年10月08日 09:07:02
只看楼主

陪电室能装暖气片不? 我记得好像不能,可找不到证据,请告之。我是学设备的,一直做水暖,请指教。

陪电室能装暖气片不?
我记得好像不能,可找不到证据,请告之。
我是学设备的,一直做水暖,请指教。
免费打赏
leedreamfly
2005年10月08日 09:42:13
2楼
可以装
回复
z_yigang
2005年10月09日 00:36:35
3楼
配电室不允许通过无关管道,如若通过不应留有开口
配电室内除非必须采暖,否则不应设暖气,何况热环境对电气设备影响不好,应当考虑散热,而不是考虑采暖
回复
hldlqw
2005年10月09日 10:16:08
4楼
为了安全起见,我认为还是不用装暖气,配电室也不是非采暖不可的。
回复
大鼻山
2005年10月09日 12:51:02
5楼

是为咱服务的么?若是,则可以;否则不行。
不好意思了。
回复
hkgd8848
2005年10月09日 13:06:00
6楼
有必要吗?
电气设备最忌讳环境温度高,设备产生的热量无法散发。环境温度越低,设备产生的热量越容易散发,设备越安全。
所以根本没必要!!!!
回复
雨过天晴
2005年10月09日 13:27:50
7楼
在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
回复
wuqiurui
2005年10月09日 13:52:05
8楼

天晴还是说话中听的。
回复
bingyu0605
2005年10月09日 14:12:26
9楼
这几天,我也查过很多资料,我比较欣赏雨过天晴的 说法,很让我佩服!
佩服你!
这是暖同论坛给我的建议,他们建议我到这里请教。
http://co.163.com/forum/content/165_195684_1.htm
谢谢你们,电器的朋友1
回复
xin20019
2005年10月09日 14:48:01
10楼
一般都不装,就连北方零下20多度也没装,除了休息值班室
回复
leedreamfly
2005年10月09日 15:33:37
11楼


看来你做的工程离北方还有一段距离。
回复