求助,有关化学锚栓的问题~
jieaiying
jieaiying Lv.2
2010年06月30日 00:49:11
只看楼主

我们的板厚是120mm,想用M10的化学锚栓,可设计这边说”混凝土结构加固设计规范”当中,构造规定混凝土基材最低150mm。有没有什么办法能够说服设计,尽量用上M10化学锚栓呢?望各位大侠不吝赐教啊~~

我们的板厚是120mm,想用M10的化学锚栓,可设计这边说”混凝土结构加固设计规范”当中,构造规定混凝土基材最低150mm。
有没有什么办法能够说服设计,尽量用上M10化学锚栓呢?
望各位大侠不吝赐教啊~~
免费打赏
crane.1
2010年06月30日 10:20:52
2楼
不可能说服设计,你想让设计违反规范来迁就施工么?
回复
jieaiying
2010年06月30日 21:58:00
3楼
不好意思,可能我的意思表达不够准确。
我的意思是说,厂家说明书当中M10的最小基材厚度是110mm,而规范构造规定当中基材最小厚度是1.5*hef,即1.5倍的有效锚固深度。
我想,厂家既然能够给出110mm的基材厚度,肯定有其计算方法。
这种计算方法能够满足承载力要求的前提下,能不能够向设计说明120mm厚的基材也可使用M10化学锚栓~?设计这边能够同意吗?
谢谢赐教~!
回复
lyangman
2010年07月01日 22:52:56
4楼
个人认为应该按设计规范来控制 厂家只能作为参考数据
回复