请大家谈一谈深夜请监理验筋的问题
rlghwgij
rlghwgij Lv.2
2010年06月29日 21:14:40
来自于建筑施工
只看楼主

某施工单位为了赶进度,在深夜12点前才完成钢筋绑扎工作面,经施工方自检合格后,要请监理验筋,如合格后即浇筑砼。而监理往往会以深夜灯不够亮看不清梁筋规格、级别等原因而婉拒。 请大家谈一谈深夜请监理验筋是否合适?在这一方面是否有哪些规定?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-30 09:43 编辑 ]

某施工单位为了赶进度,在深夜12点前才完成钢筋绑扎工作面,经施工方自检合格后,要请监理验筋,如合格后即浇筑砼。而监理往往会以深夜灯不够亮看不清梁筋规格、级别等原因而婉拒。
请大家谈一谈深夜请监理验筋是否合适?在这一方面是否有哪些规定?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-30 09:43 编辑 ]
免费打赏
buzhan
2010年06月29日 22:44:36
2楼
1.没有监理工程师的批准,任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请,通知监理工程师验收。通知的内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点。承包人应准备验收记录,并提供必要的资料和协助。
2.如果监理工程师不能按时参加验收,应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由,延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未能到场验收,承包人可自行验收,并认为该验收是在监理工程师在场的情况下完成的。验收完成后,承包人应立即向监理工程师提交验收数据的有效证据,监理工程师应认可验收记录。
3.经验收工程质量符合标准与规范、设计要求的,监理工程师应在验收记录上签字,承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后,监理工程师不在验收记录上签字,视为监理工程师已认可验收记录。验收不合格,由承包人按监理工程师的指令修改后重新验收,并承担因而造成的发包人损失,工期不予顺延。

4.当监理工程师有指令时,承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相,保证监理工程师能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程。
回复
鲨鱼正
2010年07月03日 09:31:20
3楼
但是还有时间规定啊~你说的都是客观的~你是在晚上自检合格的~你什么时候上报监理工程师的资料~还有资料有没有监理工程师的签收~再说~半夜~验收条件就不具备~站在我的立场也不能验收~!工期不是12小时能抢回的
回复
yca8330717
2010年07月06日 07:42:14
4楼
即使工期紧,也应有序地组织施工,一般情况下不宜在夜间进行验收,一是会打乱正常的工作程序,不只是监理,还有搅拌站(人家也要深庚半夜爬起来),工序的安排也应考虑人性化一点,不能只考虑本单位的需要。因此,仅可能安排在白天验收。特殊情况下,应事先告知相关单位,同时,提供足够的照明,做好安全防护,现在不少工程不设安全通道,上楼多是在楼梯间往上爬的!不要说夜里,就是白天也很不安全,不具备这些最基本的条件,怎么验收?
回复
sla1999
2010年07月06日 14:34:00
5楼
施工单位如何进行钢筋隐蔽工程验收,施工合同中有规定。深更半夜要求监理验收,监理可以断然拒绝。
回复
yong3723
2010年07月07日 14:36:15
6楼
得看情况啊。
我刚到深圳的时候(好象是9年前了...),所在的工地是24小时施工的,经常凌晨2、3点验收钢筋,而且甲方也参与验收,你监理能不来吗???
偶而一、二次深夜验钢筋,如果有充足的理由(比如:提前了甲方有奖励、推迟了有罚款等),我觉得监理应该帮忙验收一下,当然不能养成习惯:lol
回复
xuweiwei1008
2010年07月07日 17:44:47
7楼
以前我们公司的质检员经常三更半夜把监理叫起来去验收钢筋模板,监理也是二十四小时制,有专门值夜班的人。
回复
guofalai
2010年07月07日 17:57:54
8楼
我觉得应该验收,因为监理单位就是为建设单位及施工单位服务的,如果监理工程师深夜不验收及按合同规定他47小时后再去验收,岂不是工期拖延了,施工单位赶工期是经常地事,监理单位应当和施工单位一样,24小时内轮流值班,验收随叫随到,至于分项工程合格了,资料可以随时不上。监理单位也得体谅施工单位的难处。
回复
wangoceanwx
2010年07月28日 16:49:43
9楼
林子大了
什么鸟多有

佩服
回复
yilili
2010年07月28日 21:11:21
10楼
学习中,谢谢!
回复
zzz276225741
2010年07月29日 08:45:43
11楼
人家监理夜里一般来说是不验收的!真是林子大什么*都有
回复

相关推荐