为什么主变的接线组别接成YD型呢?接成别的方式不行么?它有什么优势或好处?请各位专家给予解答。不胜感激!
为什么主变的接线组别接成YD型呢?接成别的方式不行么?它有什么优势或好处?
请各位专家给予解答。不胜感激!
2楼
有Δ形绕组的变压器可以抵消三次谐波,Y/Δ变压器的输入与输出是不同相位的。
高压110KV及以上电压等级的中性点是大电流接地系统,把中性点接地时可防止操作过电压。但大容量变压器如果是Y/Y结线组时,一般还会有一组Δ的空绕组,以抵消三次谐波用。
回复
3楼
首先感谢区管的指教。但是,发电机出口的主变接成星三角,可以消除三次谐波,但是为什么发电机出口至厂用的变压器接成星-星方式呢,就不用消除谐波吗?
回复
4楼
发电机出口至厂用的变压器接成星-星方式,也是有消除三次谐波的措施的。有的是加一组三角形接线的附加绕组,有的高压侧接成三角形。
你说的发电机出口至厂用的变压器接成星-星方式,应该是有一组三角形接线的附加绕组。仔细读变压器说明书,看铭牌。
回复
5楼
6.3KV/10.5KV变压器YD接线(除三次谐波外)能否改为DY接线
回复
6楼
对于60HZ系统的话,消除三次谐波是不是也是这些接法呢?
回复
7楼
学习了,三角形接线可以消除谐波。
回复
8楼
应该讲主变多结成 YNd11型,高厂变形式较多吧,好像不止YY
回复
10楼
变压器容量比较小,所以YY接线,能比YNd11便宜点。容量大了还是得YNd11接线。
回复
11楼
变压器绕组的联结组号必须和系统电压相位一致,电力系统采用的绕组联结方式只有“Y”和“d”两种,因此,变压器绕组的联结方式应根据具体工程来确定。
回复
12楼
接上,在发电机和变电站中,一般会考虑系统或机组的同步并列要求以及限制3次谐波对电源的影响等因素,主变联结组号一般会选用YNd11常规接线。
回复