隔离开关的控制电路的疑问
dubuxihe
dubuxihe Lv.6
2010年06月29日 11:40:08
只看楼主

图为隔离开关操作控制电路,SB1、SB2为合、跳闸按钮;YC、YT为合、跳闸线圈,QF为相应断路器辅助常闭触点,QSE为接地刀闸的辅助常闭触点;QS为隔离开关的辅助触点;S1、S2为隔离开关合、跳闸终端开关;P为隔离开关QS的位置指示器。合闸过程中,当隔离开关合闸后,跳闸终端开关S2断开(同时合闸终端开关S1合上为跳闸做好准备),问:为什么刀闸合闸到位S2可以断开?是什么原理?

图为隔离开关操作控制电路,SB1、SB2为合、跳闸按钮;YC、YT为合、跳闸线圈,QF为相应断路器辅助常闭触点,QSE为接地刀闸的辅助常闭触点;QS为隔离开关的辅助触点;S1、S2为隔离开关合、跳闸终端开关;P为隔离开关QS的位置指示器。
合闸过程中,当隔离开关合闸后,跳闸终端开关S2断开(同时合闸终端开关S1合上为跳闸做好准备),问:为什么刀闸合闸到位S2可以断开?是什么原理?

控制电路.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年06月29日 11:53:01
2楼
隔离开关的电动操作,S1、S2是隔离开关的位置(行程)开关,S1、S2应该有许多常开、常闭接点去联锁断路器等控制和信号线路,还有其他设备联锁隔离开关的电磁锁(图中没给出)。
回复
dubuxihe
2010年06月30日 15:05:27
3楼

那有没有行程开关的原理图?我想知道为什么会通断?
回复
lingxuct
2010年06月30日 17:57:05
4楼
隔离开关的操作机构压住行程开关,常开闭合,常闭断开。

隔离开关的操作机构脱离行程开关,常开断开,常闭闭合。
回复